Die Analge ist auf Drehstrom ausgelegt und muß somit auch mit Drehstrom versorgt werden.
Einzige sichere Möglichkeit wäre hier nur eine Phase zu versorgen und damit dann alles was an den anderen beiden Phasen liegt ab zu schalten.
Das würde aber auch bedeuten, daß man alles was weiter versorgt werden soll an diese Phase legen muß.
Besser sind hier eindeutig Aggregate mit Drehstrom die über Inverter laufen.
1. ist diesen üblicherweise die Schieflast egal
2. haben die weniger Probleme mit Lastsprüngen, denn bei direkten Aggregaten schwankt die Frequenz mit den Lastsprüngen.