Guten Abend zusammen,
wie ich schon in meinem anderen Thread geschrieben habe (Thema Außenbeleuchtung), bin ich aktuell dabei die Elektro für den Außenbereich zu planen.
Jetzt möchte ich gerne zum Thema Steckdosen für den Garten anfragen. Folgende Situation:
Ist diese Auslegung so sinnvoll, vor allem weil hier ja der Querschnitt von 4 mm2 auf 6 mm2 erhöht wird? Die Steckdosen selbst kann man dann sicherlich wiederum nur über einen geringeren Querschnitt anschließen, müsste also an der Steckdose wieder den Querschnitt verjüngen.
Danke vorab und einen schönen Abend noch
wie ich schon in meinem anderen Thread geschrieben habe (Thema Außenbeleuchtung), bin ich aktuell dabei die Elektro für den Außenbereich zu planen.
Jetzt möchte ich gerne zum Thema Steckdosen für den Garten anfragen. Folgende Situation:
- Unterverteilung im Außenbereich (Geräteraum Carport), hier führt eine NYY-J-Leitung 5x4 mm2 hin.
- Leitungslänge von der UV im Haus bis zur UV im Außenbereich ca. 10m.
- Im Außenbereich werden zwei Stromkreise geplant mit je einer
- 5-adrigen Leitung (da die Steckdosen einzeln schaltbar sein sollen)
- 3 Steckdosengruppen (à max. 2 Steckdosen), jeweils über L1, L2 bzw. L3 angeschlossen
- Bedarf an Leitungslänge liegt im Außenbereich bei 50m (exklusive 10m von UV im Haus zur UV im Außenbereich)
- Rasenmäher, ca. 1500W
- Elektrogrill, ca. 2000 - 2500W
- Raclette, ca. 1500W
- Vertikutierer, ca. 1800W
- 4-mm2-Leitung -> 3% Spannungsfall bei 48,5m erreicht
- 6-mm2-Leitung -> 3% Spannungsfall bei 72,7m erreicht
Ist diese Auslegung so sinnvoll, vor allem weil hier ja der Querschnitt von 4 mm2 auf 6 mm2 erhöht wird? Die Steckdosen selbst kann man dann sicherlich wiederum nur über einen geringeren Querschnitt anschließen, müsste also an der Steckdose wieder den Querschnitt verjüngen.
Danke vorab und einen schönen Abend noch