Hallo zusammen,
sollte jemand aus dem Wohnraum einen Nagel genau da reinschlagen, wo innen die Hauptleitung in der Rigipswand verläuft, siehe Foto, und er trifft voll ins Schwarze (= Phase) dann könnte er ein ziemliches Problem haben , entweder Leitung kaputt ( weniger wahrscheinlich) oder Stromschlag (wahrscheinlicher) .
Da ist ja in dem Bereich noch kein FI im Spiel. Die übrigen NYM 1,5qmm Leitungen sindalle hinter der FI abgesucherten Etagen-UV.
ist so eine Verlegung (was die Hauptleitung betrifft) überhaupt zulässig ?
Hätte der Elektrofachbetrieb, der vor ca 15 Jahren das Dachgeschoss ausgebaut hat, ein flexibles Stahlpanzerrohr nehmen sollen ?
Ist es sinnvoll, im Zählerschrank vor die abgehende Hauptleitung einen 63A FI zu setzen ?
Dann auch mit 30mA ? Dann hätte man Personenschutz schon ab Zählerschrank.
sollte jemand aus dem Wohnraum einen Nagel genau da reinschlagen, wo innen die Hauptleitung in der Rigipswand verläuft, siehe Foto, und er trifft voll ins Schwarze (= Phase) dann könnte er ein ziemliches Problem haben , entweder Leitung kaputt ( weniger wahrscheinlich) oder Stromschlag (wahrscheinlicher) .