Hallo zusammen,
wir renovieren derzeit unser neues (altes) EFH von 1992.
Das Obergeschoss (4 Zimmer + 2 Bäder, etwa 80 qm) ist vom Sicherungskasten (Keller) mit einer 3x1,5 mm2 Leitung angeschlossen und mit LSS 16A gesichert. Die Bäder werden jeweils extra versorgt.
Da ich nun in der Etage mittelfristig noch 11 Rollladenmotoren a 180 Watt installieren werde, welche evtl. auch mal gleichzeitig laufen, wäre mir das vom Gefühl her ein bisschen unterversorgt.
Frage 1: Sehe ich das richtig?
Die 2kw der Rollläden werde ich ja nicht einfach an den Stromkreis des OG hängen... schon allein wegen der Leitungslänge nicht.
Meine Idee: Die bestehende 3x1,5 mm2 Leitung (Keller -> Obergeschoss, etwa 7 m ) durch eine 3 x 4mm2 Leitung ersetzen. Diese ist über ein Leerrohr bis in den Dachstuhl geführt, von wo aus dann eine „Verteilung“ gemacht wurde. Verteilung heißt in diesem Fall: Eine kleine Dose, in der alle Leitungen fürs OG schlicht an die Steigleitung angeklemmt sind.
Ich hoffe, dass ich durch dieses Leerrohr eben 3x 4mm2 bekomme und würde dann im Dachstuhl eine kleine UV installieren. Am liebsten wären mir dann 3x 16A LSS. 2 davon für die Versorgung des OG, eine für die Rollläden. Falls es nicht anders geht, würden aber auch 2x 16 A LSS reichen
Frage 2: Ist das sinnig, oder überdimensioniert?
Frage 3: Wie würde ich diese 3 x 4mm2 Leitung vom Keller ins OG dann im Sicherungskasten absichern, damit Selektivität gewährleistet ist?
Ich frage erstmal aus reinem Interesse. Wenn ich es selber vorbereite soll es schon ein Elektriker abnehmen.
wir renovieren derzeit unser neues (altes) EFH von 1992.
Das Obergeschoss (4 Zimmer + 2 Bäder, etwa 80 qm) ist vom Sicherungskasten (Keller) mit einer 3x1,5 mm2 Leitung angeschlossen und mit LSS 16A gesichert. Die Bäder werden jeweils extra versorgt.
Da ich nun in der Etage mittelfristig noch 11 Rollladenmotoren a 180 Watt installieren werde, welche evtl. auch mal gleichzeitig laufen, wäre mir das vom Gefühl her ein bisschen unterversorgt.
Frage 1: Sehe ich das richtig?
Die 2kw der Rollläden werde ich ja nicht einfach an den Stromkreis des OG hängen... schon allein wegen der Leitungslänge nicht.
Meine Idee: Die bestehende 3x1,5 mm2 Leitung (Keller -> Obergeschoss, etwa 7 m ) durch eine 3 x 4mm2 Leitung ersetzen. Diese ist über ein Leerrohr bis in den Dachstuhl geführt, von wo aus dann eine „Verteilung“ gemacht wurde. Verteilung heißt in diesem Fall: Eine kleine Dose, in der alle Leitungen fürs OG schlicht an die Steigleitung angeklemmt sind.
Ich hoffe, dass ich durch dieses Leerrohr eben 3x 4mm2 bekomme und würde dann im Dachstuhl eine kleine UV installieren. Am liebsten wären mir dann 3x 16A LSS. 2 davon für die Versorgung des OG, eine für die Rollläden. Falls es nicht anders geht, würden aber auch 2x 16 A LSS reichen
Frage 2: Ist das sinnig, oder überdimensioniert?
Frage 3: Wie würde ich diese 3 x 4mm2 Leitung vom Keller ins OG dann im Sicherungskasten absichern, damit Selektivität gewährleistet ist?
Ich frage erstmal aus reinem Interesse. Wenn ich es selber vorbereite soll es schon ein Elektriker abnehmen.