werner_1
Moderator
- Beiträge
- 22.157
- Beruf
- Rentner
Die Fehlerströme fließen dann durch zufällige Erdverbindungen, die ohnehin nicht vermeidbar sind im Zweifelsfall bei Berührung des Gerätes.
Das geht dann in Richtung TT (ohne Erdung).
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Die Fehlerströme fließen dann durch zufällige Erdverbindungen, die ohnehin nicht vermeidbar sind im Zweifelsfall bei Berührung des Gerätes.
Die Ader für den PE ist nicht innerhalb irgendwelcher Leitungen unterbrochen, sondern in Verteilerdosen oder an Steckdosen nicht durchverbunden. Das lässt sich eigentlich problemlos korrigieren. Hoffentlich wurde nicht irgendwo eine gelb-grüne Ader als Schalterleitung mißbraucht?Die fragliche Installation scheint von einem Bastler gebaut worden zu sein: Es ist überall dreiadrig verkabelt, aber PE ist an mindestens vier verschiedenen Stellen unterbrochen (alle geöffneten Steckdosen sind scheinbar professionell dreiadrig angeklemmt, manche zusätzlich mit Brücke N-PE, trotzdem fehlt bei anderen ebenfalls dreiadrig angeklemmten Steckdosen wieder die PE-Verbindung!! Dies kann folglich nicht von 1-2 Fehlern im PE kommen, sondern nur von systematischer Falschinstallation?)
Da hilft wohl nur noch eine Komplettsanierung.
Zum Verständnis: Damit das System wartbar und verständlich bleibt, oder gibt es noch andere Gründe?Für N und PE darf es NUR eine einzige Verbindung geben und das ist der Aufteilpunkt des PEN so nahe wie möglich an der Quelle.
Ich befürchte da ist manches hinter Tapeten verschwunden denn bislang hab ich keine einzige Verteilung nach dem Sicherungskasten gefunden, und in den stichprobenartig geöffneten Steckdosen jeweils nur ein dreiadriges Kabel...Die Ader für den PE ist nicht innerhalb irgendwelcher Leitungen unterbrochen, sondern in Verteilerdosen oder an Steckdosen nicht durchverbunden. Das lässt sich eigentlich problemlos korrigieren. Hoffentlich wurde nicht irgendwo eine gelb-grüne Ader als Schalterleitung mißbraucht?
Nein, weil damit sonst die selben Probleme bzw. ähnliche Probleme wieder vorhanden sind, wie bei der zweiadrigen Installation mit PEN.Zum Verständnis: Damit das System wartbar und verständlich bleibt, oder gibt es noch andere Gründe?
Am Sicherungskasten ist es nicht dreiadrig? Über den Lichtschaltern befinden sich keine Verteilerdosen unter der Decke? Die Deckel können freilich übertapiziert sein, sind aber eigentlich noch deutlich sichtbar oder zumindest durch Abklopfen erkennbar.Ich befürchte da ist manches hinter Tapeten verschwunden denn bislang hab ich keine einzige Verteilung nach dem Sicherungskasten gefunden, und in den stichprobenartig geöffneten Steckdosen jeweils nur ein dreiadriges Kabel...