U
Ulfhednar
- Beiträge
- 28
- Beruf
- Informatiker
Da scheinen wohl einige Fehler gemacht worden zu sein.
Auf dem letzten Bild hier ist so allerdings erst mal nichts falsches zu erkennen.
Hier müste man wirklich mal die Gesamtanlage inspizieren.
Auf dem letzten Bild, das 16mm² rechts geht auf den PEN im HAK, die anderen auf die Cu Rohre der Solarthermie und für den Kabelanschluss.
Sollte die nicht noch geerdet sein? Ich dachte das ist der Sinn dahinter...
Bei einem System mit 2 Phasen N, PE darf man durchaus auch einen N verwenden, auch wenn dieser nicht Blau ist.
Nur wenn eine blaue Ader vorhanden ist muß diese als N genutzt werden.
Ohne blaue Ader kann man auch alles andere (außer grüngelb) als N verwenden.
In Anlehnung an die frühere Verwendung des grauen als N oder PEN (bis 1965) nimmt man als N Ersatzfarbe gerne die graue Ader.
Ein Zweiphasensystem ist zwar nicht ganz Einwandfrei aber immer noch besser als die Probleme der verPENnten Installation.
gerade mit so teuren Komponenten wie Solarthermie und PV sollte man sich dringen vor vagabundierenden Strömen schützen.
Die Problematik ist hauptsächlich wegen den UVs im OG und DG, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die behalten will. Die Beleuchtung will ich langfristig eh auf 24V LED umstellen, würden pro UV noch ein RCD plus 4 LS und ein RCBO für das Bad bleiben. Inzwischen gibt es aber einen großen Versorgungsschacht, den gab es noch nicht, als der Vorbesitzer saniert hat (alter Schornstein, wurde erst um Schluss obsolet). Ich müsste also nur eine Handvoll Kabel in den Keller führen und hätte dann auch mehr Optionen was die Automatisierung betrifft. ich muss dann nur schauen wegen den Kabellängen und ab 18m 2,5mm² verlegen oder einen kleineren LS nehmen.
Aber das sind jetzt erstmal nur wirre Ideen.