PHOENIX 3213946 Fingersicher

Diskutiere PHOENIX 3213946 Fingersicher im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Ich würde im Verteilerbau eines EFH gerne die Installationsklemmen von PHOENIX 3213946 mit einer N Sammelschiene verwenden leider ist die...
IPXXB ist übrigens Fingersicher und D Drahtsicher
 
Die "Teddy Kinderschutz" Teile gibt es auch in fast jedem Supermarkt und sind auch nicht zulässig.
 
A2.4 In Fällen, in denen es notwendig ist, Abdeckungen zu entfernen...darf dies nur möglich sein: durch verwenden eines Schlüssels oder Werkzeugs oder nach dem Abschalten der Versorgung...oder wo durch eine Zwischenabdeckung mit mindestens der Schutzart... das Berühren aktiver Teile,...verhindert.
Ja, das ist der Teil, der aussagt, dass "Schaltschränke" nur mit "Werkzeug" zu öffnen sein dürfen.
Das heißt aber nicht, dass es einen Spezialschlüssel geben muss, den nur eine EFK hat, wie du oben behauptet hast. Das kann z.B. ein Doppelbart sein, den jeder Popel überall kaufen kann.
 
Aus dem gleichen Grund sind auch die unverschraubten Federdeckel nicht mehr erlaubt.
Die waren immer nur erlaubt, wenn sie außerhalb vom Handbereich sitzen. also 2m oder 2m25 oder irgendwo in der Höhe und da kannst du sie auch heute noch nehmen. Aber mal ehrlich die Dinger sind ein Graus, wenn Löcher für Installationsschrauben da waren, hab ich noch nie so einen Federdeckel benutzt
 
Vor allem da die Federn nicht immer einfach an den Adern vorbei in die Dose gehen, bei etwas älteren diese abbrechen und sofort sich rausdrücken wenn mal eine Ader sich etwas nach oben schiebt.

Außerhalb vom Handbereich sind die Deckel auch nicht erlaubt, denn auch dort sind diese ohne Werkzeug zu öffnen.

Von Schaltschränken ist in der VDE 0100-410 nicht die Rede es geht um jegliche aktiven Teile.

Andere Frage: Was macht der Schlüssel für einen Sinn wenn diesen jeder in der Tasche hat? Man muß sich schon mal die Mühe machen und nachdenken warum dort eine Zugänglichkeit nur mit Schlüssel gefordert ist.
 
Das wäre mir neu, der Baldachin hat eine Schraube die Ihn an der Anschlußleitung fixiert.
Für das Öffnen der Leuchte müssen auch Werkzeuge verwendet werden.

Natürlich gibt es ältere Modelle die diese aktuellen Normen nicht erfüllen.
 
Jeden Halogenstrahler kannst du ohne Werkzeug aus der Decke ziehen und bist an der Lüsterklemme, egal ob alt oder neu
 
zum Thema Federdeckel..
Federdeckel erlaubt?
SUFU hilft manchmal

zum Thema Verteiler

Sobald ein Laie da ran muss z.B um eine Sicherung wieder einschalten ( die VDE nennt es u.a. Betriebszustand wieder herstellen ) zu können müssen auch Abdeckungen drauf sein bzw eine Gefährdung anderweitig ausgeschlossen werden..
steht irgendwo in der 0100- 410 und auch 0600od 0660 irgendwas
In der de und ep gab es über solch ein Vorhaben auch mal ein Artikel, war nen Rittal TS Schrank

Die Kisten die ich so kenne mit dem Vorhaben sind dann i.d.r mit ner Plexiglasscheibe versehen die alles abdecken was man evtl betätigen muss oder wurden nie abgenommen

[ironie]Und wenn es anders wäre würden hager u Co sicher die 2€ Sparen für ne Abdeckung, dafür den Verteiler für 30€ mehr verticken weil er nun 3% Material und 5% Energie spart und 1% leichter ist[/ironie]
 
Thema: PHOENIX 3213946 Fingersicher
Zurück