Nochmal, es handelt sich um popelige 160m! Nicht um km!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
... über ein entsprechendes Attregat ...
Hat der TE nichts davon geschrieben, dass im Festzelt Fahrgeschäfte betrieben werden!
Ein Kirmes findet meist auch immer an gleichen Plätzen statt, dort ist entsprechende Versorgungstechnik vorhanden.
Du hast oben einphasig gerechnet. Hast du bei deinen Überlegungen berücksichtigt, dass du 3 Phasen hast? Damit wärst du - bei vernünftiger Aufteilung - bei ca. 1/3 des Stromes. Oder sind das alles Drehstromgeräte?
Man beachte die Zähleranlage streng nach TAR, der fliegende Schutzleiter zur senkrechten Hutschiene mit den Abgängen ist auch sehr fachgerecht!
Die Geräte die ich aufgelistet haben sind alles dreiphasige, und die angegebenen Ströme sind denke ich die Einschaltströme, denn das ist die nötige Absicherung.Die Forderung der Absicherung hat nichts mit dem Verbrauch zu tun, hier geht es auch darum Einschaltströme liefern zu können.
Frage deshalb nicht nur nach der Absicherung sondern auch nach der benötigten Scheinleistung und ob es sich um 3 oder einphasige Geräte handelt.
Zusätzlich kommen Gleichzeitigkeitsfaktoren hinzu.
Die Fritteusen und Öfen brauchen nicht dauerhaft die angegebenen Ströme sondern nur wenn diese Aufheizen.
Es gilt dabei eine Wahrscheinlichkeit zu ermitteln wie viele davon Gleichzeitig laufen könnten.
Die Angaben waren Beispiele, um die Ströme zu rechtfertigen. Nach oben ist bekanntlich kein Limit, außer eben in der Stromversorgung.Ich weiss ja nicht wie du kalkulierst, aber 2500 Personen und 3 (Gewerbe-)Friteusen mit 16A (3~) ist sehr optimistisch...
In meinem Viertel gibt es 100 Wohnungen, die alle 3x 32A SLS vor ihrem Zähler haben. Macht 3200A. Die Sicherung der Zuleitung zu meinem Viertel ist 225A. Soviel mal zum Gleichzeitigkeitsfaktor. Es macht keinen Sinn so ein Festzelt mit 200A zu versorgen, es sei denn es spielen die Rolling Stones. Dann wird aber auch das Zelt zu klein.Nochmal eine grundsätzliche Frage (ich hoffe ihr verzeiht dumme Fragen) zur Dimensionierung:
Wenn ich beispielsweise zwei Geräte habe, die jeweils mit 16A an einem Verteiler abgesichert sind, sollte ich doch die Zuleitung zu diesem Verteiler grundsätzlich für mindestens 32A auslegen?
Die Geräte die ich aufgelistet haben sind alles dreiphasige, und die angegebenen Ströme sind denke ich die Einschaltströme, denn das ist die nötige Absicherung.
Wenn ich beispielsweise zwei Geräte habe, die jeweils mit 16A an einem Verteiler abgesichert sind, sollte ich doch die Zuleitung zu diesem Verteiler grundsätzlich für mindestens 32A auslegen?
Falls die Geräte jedoch im Normalbetrieb bspw. jeweils nur 7A benötigen und ich sie nacheinander einschalte, wäre dann auch eine 16A Zuleitung für dort i.O.? Oder ist das elektrotechnischer Käse?
Leider wurde meine Frage im Anfangspost noch nicht beantwortet. Thema Netzstabilität, was muss man hierbei wissen? (Beachten muss das hauptsächlich die Stadtwerke, ich will aber nicht dumm sterben )