d2o
- Beiträge
- 11
Hallo,
in einem Haus wurde im Keller ein Serverschrank aufgestellt.
Die Potentialausgleichschiene liegt in einem anderen Raum im Keller.
Lässt sich nun ein 6-16mm² Leiter durch ein Leerrohr, von der Pot.Schiene zum Serveschrank legen, und dort innerhalb des Schranks dann alle Serverschrankteile mit 4mm² auf einen Erdnungspunkt anklemmen, oder würde da etwas übersehen werden?
Durch das sternförmige zusammenführen auf einen Punkt, müssten alle Teile dann das gleiche Potential haben. Und dieser eine Punkt dann über eine kleine Pot.schiene mit der verlegten Leitung zur Pot.schiene im HW-Raum.
Zumindest meine ich dass das dann nach VDE 0100 korrekt gemacht würde.
VG D2O