Hi DonCarlos....anbei mal eine Nachricht die ich an Andreas Schmitz gesendet habe:
"Hallo Andreas,
ich mal wieder.
(Sorry, du bekommst bestimmt sehr viele Mails)
Ich habe noch mal eine Frage zur DeltaPro.
Ich habe momentan 4 PV Panele mit 400Wp/37,07 V Leerlaufspannung und 12,9A angeschlossen.
Alle in Serie, ergibt dann 148,28V und 12,9A
Ich möchte aber gerne mehr Strom an bewölkten Tagen ernten.
Angedacht sind jetzt 2-3 Strings in Serie = 111,21 V und 12,9A (3 Panele)
Macht dann parallel 1. 111,21 V und 25,8A oder 2. 111,21V und 38,7A
Mein Gedanke ist das die EcoFlow dann bei 15A abriegelt.
EcoFlow druckst rum und meint....da würden dann die Stecker und Leitungen schmelzen, das glaube ich aber nicht.
Erst Recht nicht nachdem ich dein Video gesehen habe.
Und dazu kommt noch folgendes. Ich habe die gleichen 4 Module bei zwei Freunden angeschlossen.
(Mit anderen Wechselrichtern)
Blöderweise habe ich dann die Module bei mir genau gleich angeschlossen.
2 in Serie und dann 2 Parallel, dadurch hatte ich 25,8A.
Die Eco Flow hat dann bei ca. 1000W abgeregelt.
Ich dachte schon die Module wären nicht so doll.
Habe den Fehler aber vor ein paar Monaten bemerkt und korrigiert, jetzt gehen 1600 W.
Dieser Fehler hat mir gezeigt das die EcoFlow abregelt.
Ein ganzes Jahr bin ich so verfahren, nichts ist passiert.
Wie denkst du über die Geschichte mit den 2-3 Strings?
Liebe Grüße Ralf"
Ich denke ich werde demnächst das ganze auf zwei oder der Strings erweitern. Mein unfreiwilliger Test hat ja gezeigt das nichts passiert.