Wenn nur die mit rotem X markierte Verbindung zur PotSchiene existiert, hat man keinen Vorteil, wenn man die alte 4 polige Hauptleitungsklemme hier ausbaut und durch eine 5 polige ersetzt. Die Sache würde dann nur neuen Normen entsprechen. Hat aber keinen sicherheitstechnischen oder EMV-technischen Vorteil. (Nur den einzigen Vorteil, dass eine neuere Klemme fingersicher wäre), da mehr von Isolierstoff umgeben.
@EBC41, Ja es ist so, Deine rot markierte Leitung geht zum Fundamenterder. Vom HAK geht die 5 adrige Leitung direkt in den Zählerschrank.
Falls ich aber den alten Zählerschrank upgraden wollte würde ich das schon mit den blau markierten PE machen wollen. Vor dem Zähler ist für mich tabu (nicht absperrbar da nur durch HAK Sicherung wäre da ohne Strom. Ich würde wie von meiner Vorschlagsskizze dann vorgehen. alle blau markierten an den Klemmblock für N. von dort mit reinem blau an RCD und dann an den jeweiligen N Block oben auch mit reinem blau. Die Brücke am Klemmblock war aber ich Denkfehler, die bräuchte ich ja dann nicht mehr. Es führen ja gleichzeitig auch reine PE unten Vorzähler (14 Schrauben Klemme) an die PE Blöcke oben, ich hätte ja dann doppelt gebrückt
Also reicht der 4 polige Klemmblock ohne PE