Bauträger, wie immer.
Übliche Fehler sind:
- falscher oder fehlender Erder
- Stromkreiszuleitungen ohne Berücksichtigung von Spannungsfall stets 1,5mm²
- keine Messprotokolle
- Überlastbarkeit der FI-Schalter
- grundsätzlich schlampige, billige Installation
Ich hasse Bauträger.
Vor dem Verkauf "Sie bekommen das allerfeinste, beste und schönste Haus zum Festpreis."
Nach Vetragsunterzeichnung bekommen die billigsten Handwerker die Aufträge.
Dann kommen nach und nach die Zusatzaufträge, die erheblich ins Geld gehen und die man ja leider nicht vorab hätte kennen können.
Zwischendurch fragt ein Handwerker nach dem anderen an "Hören Sie mal, laut Baubeschreibung haben Sie zwei Steckdosen im Kinderzimmer. Wollen Sie nicht mehr, das rechnen wir dann direkt mit Ihnen ab." (Was der Bauherr nicht weiß: Der Bauträger zahlt je Steckdose z.B. 27€, dem Bauherren wird jede weitere Steckdose zum doppelten Preis berechnet.)
So Dinge wie eine Netzwerkverkabelung und Leerrohre werden gerne vergessen.
Wenn es Wärmepumpe und PV gibt, so verzichtet der Bauträger natürlich stets gerne darauf, die beiden Anlagen miteinander kommunzieren zu lassen.
Übliche Fehler sind:
- falscher oder fehlender Erder
- Stromkreiszuleitungen ohne Berücksichtigung von Spannungsfall stets 1,5mm²
- keine Messprotokolle
- Überlastbarkeit der FI-Schalter
- grundsätzlich schlampige, billige Installation
Ich hasse Bauträger.
Vor dem Verkauf "Sie bekommen das allerfeinste, beste und schönste Haus zum Festpreis."
Nach Vetragsunterzeichnung bekommen die billigsten Handwerker die Aufträge.
Dann kommen nach und nach die Zusatzaufträge, die erheblich ins Geld gehen und die man ja leider nicht vorab hätte kennen können.
Zwischendurch fragt ein Handwerker nach dem anderen an "Hören Sie mal, laut Baubeschreibung haben Sie zwei Steckdosen im Kinderzimmer. Wollen Sie nicht mehr, das rechnen wir dann direkt mit Ihnen ab." (Was der Bauherr nicht weiß: Der Bauträger zahlt je Steckdose z.B. 27€, dem Bauherren wird jede weitere Steckdose zum doppelten Preis berechnet.)
So Dinge wie eine Netzwerkverkabelung und Leerrohre werden gerne vergessen.
Wenn es Wärmepumpe und PV gibt, so verzichtet der Bauträger natürlich stets gerne darauf, die beiden Anlagen miteinander kommunzieren zu lassen.