Rolladen - Motor

Diskutiere Rolladen - Motor im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, an alle freundlichen Helfer ich möchte einen Rolladen - Motor an Schalter und Netzanschließen. Motor hat 4 Kabel. Hat jemand eine...

  1. mehler

    mehler

    Dabei seit:
    09.03.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, an alle freundlichen Helfer

    ich möchte einen Rolladen - Motor an Schalter und Netzanschließen.
    Motor hat 4 Kabel.
    Hat jemand eine Idee?

    Gruß Jochen
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Rolladenmotor anschließen

    Hallo Jochen , erstmal Willkommen im Forum !

    Die Herstellerfirmen legen Ihren Produkten zumeist Anleitungen bei.
    Dort wird auch ein kleiner Plan sein.

    Adernbelegung (im Allgemeinen) :
    gruen-gelb auf Schutzleiter gr/ge
    blau - auf Neutralleiter bl
    schwarz1 auf Aussenleiter geschaltet 1 sw
    schwarz2 auf Aussenleiter geschaltet 2 sw
    - Das ganze über einen mechanisch verriegelten Rolladenschalter , entweder mit mechanisch verriegelten Wippen oder gar noch einfacher über Drehschalter mit Stellungen (Ab - Aus -Auf) ausgeführt.

    Zumindest ein zweipoliger Spannungsprüfer kann hier wertvolle Hilfestellung bezgl. Festlegen der Anschlussbedingungen (PE überhaupt vorhanden ?) liefern !


    Gruß,
    Gretel
     
  3. mehler

    mehler

    Dabei seit:
    09.03.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Re: Rolladenmotor anschließen

    Hallo Gretel,vielen Dank für Deine Antwort,
    aber ich möchte nochmals nachfassen.

    vom Motor kommen: schw., blau, braun, gr.gelb

    Netz : schw. blau, gr.gelb

    Schalter ( Mechan.blockierter Wippenschalter)


    Alle Kabel treffen sich in der Verteilerdose.
    Welch e Kabel gehen zum Schalter?
    und wie werden sie in der Vert.- Dose verdrahtet

    Jochen
     
  4. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Rolladenmotore

    Hallo !

    Vorher bitte überprüfen ob Schutzleiter (PE gr.gelb) und Neutralleiter (N blau) , sowie 230V Aussenleiter (L schwarz) ankommen.
    Dann Spannung freischalten , dieses nochmals prüfen !
    ->
    Vom Netz kommend miteinander verbinden :
    1. gr.gelb mit gr.gelb Motor.
    2. blau Netzseitig mit blau Motor.
    3. Schwarz Netzseitig mit Schwarz zum Schalter , dort auf Polseite anklemmen , vom Schalter dann zwei zurückgeschaltete (mechanisch - verriegelte - separate) Leiter :
    z.Bsp. Draht1:braun mit Motor braun ,
    und z.Bsp.Draht2: grau mit Motor schwarz.

    Die Verriegelung muss aber gewährleistet sein !
    Motore haben es nicht gerne , wenn zwei Drehrichtungen gleichzeitig gefordert sind !
    Farbe des Schalterdrahtes ist frei gewählt !

    Gruß,
    Gretel
     
  5. didy

    didy

    Dabei seit:
    13.07.2005
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Re: Rolladenmotore

    Fast - grüngelb ist STRENGSTENS verboten!

    Also mehler, KEINESFALLS ein 3x1,5 NYM-J zum Schalter legen, auch wenn die Adernzahl ausreicht!!!!!
    Soviel mehr kostet 1-2 Meter 5x1,5 nicht, daß es solch Pfusch gerechtfertigen würde!!!!

    Gruß
    Didi
     
  6. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Klar doch !

    @didy : natürlich !

    Bei der Angabe bezog ich mich auf meine "freie" Farbauswahl im obigen Beispiel der Verdrahtung - gruen/gelb ist natürlich nicht als Steuerdraht zu missbrauchen !

    Gruß,
    Gretel
     
  7. didy

    didy

    Dabei seit:
    13.07.2005
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Ich wollte das nur nochmal explizit erklären, da das einem Nichtfachmann ja nicht geläufig sein muß :D
     
  8. HD3012

    HD3012

    Dabei seit:
    10.09.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Re: Rolladenmotore


    Guten Tag

    Ich habe ein ähnliches Problem wie der Themenersteller und mich daher in diesem sehr informativen Forum angemeldet. Es geht um eine Motorsteuerung der Außenjalosie. Dafür habe ich einen Wippschalter gekauft. Wie müssen nun die Kabel an diesem Wippschalter angeklemmt werden?
    In der Abbildung ist das dicke schwarze Kabel in der weißen Lüsterklemme stromführend.
    Vom Motor kommen vier Kabel braun, grün gelb, schwarz und blau.
    Klemm ich per Lüsterklemme schwarz an schwarz geht die Jalosie runter. Klemm ich schwarz an braun geht sie hoch.





    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.

    MfG

    Holger

    [​IMG]



    [​IMG]
     
  9. #9 Octavian1977, 10.09.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.501
    Zustimmungen:
    1.141
    1. beauftragt man eine Elektrofachkraft mit der Installation.
    2. entfernt diese mal die Lüsterklemmen und ersetzt diese durch Federsteckklemmen.
    2. den billigen Baumarkt Schalter tauscht diese um und kauft was anständiges von Merten, Busch-Jaeger, Gira, etc.
    3. Die Dose ist eigentlich zu flach um dort die notwendigen Klemmen hinter dem Schalter unterbringen zu können Und in flachen Schalterdosen dürfen auch keine Klemmen hinter den Schalter/Steckdosen sitzen.
    Klemmen (z.B. Wago 221) sind aber notwendig um die flexiblen Leitungen der Markise mit dem Schalter zu verbinden. Wenn diese massiv sind beiben immer noch die Klemmen zur Verbindung von N und PE.
     
  10. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    13.602
    Zustimmungen:
    718
    Re: Rolladenmotore

    .
    [​IMG]


    Das Schaltbild zeigt doch alles, was du wissen musst.

    Ferner hast du doch bereits ausgelotet, welcher Draht für AUFWÄRTS und welcher Draht für ABWÄRTS zuständig ist.

    Und "L" im Schaltbild ist natürlich die ankommende Phase (230VAC).

    Ferner benötigt der Motor den Neutralleiter, um arbeiten zu können.

    Der Grün-Gelbe ist ein MUSS :wink:

    P.
     
  11. HD3012

    HD3012

    Dabei seit:
    10.09.2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Mir war nicht bekannt, dass die Firma Kopp billige Baumarkt Schalter produziert.
    Ansonsten zu Punkt drei danke für den Hinweis, aber in der Dose selbst ist genug Platz, um die Kabel dort unterzubringen.
     
  12. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.248
    Zustimmungen:
    363
    In den Boden der Dose eingeprägt findest Du eine Tabelle mit der zulässigen Anzahl an Leiter und Klemmen, zugeordnet dem Querschnitt, in der Dose - mit und ohne eingebautem Gerät. Fehlt eine Angabe mit eingebautem Gerät, sind keine zusätzlichen Klemmen zulässig.

    Die Heinrich Kopp GmbH produziert und vermarktet Artikel für den Heimwerker, sowie auch Handwerk & Industrie - von sehr vielen Fachkräften wird aber ein Großteil des Sortiments eher als zweite Wahl in Bezug auf die qualitative Beschaffenheit empfunden, leider oft nicht zu unrecht, mindestens aber auch auf Erfahrungen mit älteren Produkten zurückzuführen - u.a. sehr grausame Leitungsschutzschalter, deren Mechanik nach einmaligen Auslösen versagten und billige Materialien im Schalterprogramm, die zu unschönem Altern und teils grotesker Haptik und Haltbarkeit tendierten. Ich selber lasse auch, wo möglich, die Finger davon, obgleich das aktuelle AP/FR-Schalterprogramm Blue Electric bei einem meiner Kunden verbaut wird und einen brauchbaren Eindruck hinterlässt.
     
  13. #13 Octavian1977, 11.09.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.501
    Zustimmungen:
    1.141
    Kopp ist für mich der Beweiß, daß man auch in Deutschland schlechte Produkte herstellen kann.

    hatte schon das Vergnügen mit dem Mist, daß Adern einfach aus den Steckklemmen herausrutschen.
    Effekt war dann, daß ich beim Geraderücken des Schalters, am Blechring eine geschossen bekommen habe da der abgefallene Draht dort anlag.
    Andererseits wenn ich mal eine Ader lösen wollte war das nur mit sehr viel Kraft möglich.
     
Thema:

Rolladen - Motor

Die Seite wird geladen...

Rolladen - Motor - Ähnliche Themen

  1. Umpolung eines 12 Volt motors

    Umpolung eines 12 Volt motors: Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte gerne von euren wissen profitieren. Selber habe ich nichts mit Elektronik zu tun, versuche mich...
  2. e-motor

    e-motor: Hello Leute, hier ein paar Fotos.. Ich hoffe es kann mir jemand erklären wie ich den motor anschliessen soll. wie man sieht ist das eck vom...
  3. Anschließen von 12 Volt Motoren

    Anschließen von 12 Volt Motoren: Hallo ich habe eine Frage ich möchte 2 12volt Motoren an einer Fernsteueung anschliesen einmal ein Elektro Boots motor 12 Volt Und einmal ein...
  4. Lüftungs-Winde, Motor defekt

    Lüftungs-Winde, Motor defekt: Hallo, habe gerade einen defekten Motor (380 V Drehstrom) von einer Gewächshaus Lüftungswinde ausgebaut. Die Wendeschützschaltung und die Kabel...
  5. Frage Sirius Sanftstarter mit 23A an 10A Motor

    Frage Sirius Sanftstarter mit 23A an 10A Motor: Hallo, ich will privat ein Gebläse von einem Sterndreieckanlauf durch einen Schalter auf Sanftstarter umrüsten. Habe noch einen Siemens Sirius...