J
Jennes
- Beiträge
- 5
Hallo Zusammen,
die 1001e PEN-Frage ich weiß - sorry - aber genau die Antwort hab ich nicht gefunden.
Ich saniere mein Haus (ehemals TN-C) Trennung PE/N hab ich vom Elektriker im HAK durchführen lassen.
Alle neue Leitungen werden von mir im Zählerschrank sauber TN-C-S über FI's eingebunden.
Nun habe ich aber noch 3 alte Kreise 2-adrig mit rotem PEN, also eben die alte TN-C Installation.
Die kann ich erst in den kommenden Jahren rausreißen.
Mein Plan: Ich lege die 3 PEN auf einen separaten Klemmblock (gr/ge mit blauem Isoband "PEN-Block" getauft) und verbinde ihn mit 10mm² an den N-Hauptabzweiger hinterm Zähler. Weil PEN ist ja wie N ein aktiver Leiter.
2 Fragen kann ich mir nicht beantworten
1) da ich den PEN-Block auf N lege, wird ja eigentlich mein blauer N vom HAK zum PEN!? Wäre praktisch so als hätte ich meine TN-C-S-Aufteilung erst im Zählerschrank statt HAK gemacht. Ist das n Problem? Solange PE nicht mit PEN vermischt wird ist doch alle i.O!?
2) PEN muß 10mm² sein. Das meint aber schon das Hauptkabel mit dem ich auf den N-Block gehe, oder ? Weil die PEN der 3 alten Kreise sind natürlich nur 1,5mm² wie üblich.
Ich würde mich sehr über eure Einschätzung freuen,
Danke Jens
die 1001e PEN-Frage ich weiß - sorry - aber genau die Antwort hab ich nicht gefunden.
Ich saniere mein Haus (ehemals TN-C) Trennung PE/N hab ich vom Elektriker im HAK durchführen lassen.
Alle neue Leitungen werden von mir im Zählerschrank sauber TN-C-S über FI's eingebunden.
Nun habe ich aber noch 3 alte Kreise 2-adrig mit rotem PEN, also eben die alte TN-C Installation.
Die kann ich erst in den kommenden Jahren rausreißen.
Mein Plan: Ich lege die 3 PEN auf einen separaten Klemmblock (gr/ge mit blauem Isoband "PEN-Block" getauft) und verbinde ihn mit 10mm² an den N-Hauptabzweiger hinterm Zähler. Weil PEN ist ja wie N ein aktiver Leiter.
2 Fragen kann ich mir nicht beantworten
1) da ich den PEN-Block auf N lege, wird ja eigentlich mein blauer N vom HAK zum PEN!? Wäre praktisch so als hätte ich meine TN-C-S-Aufteilung erst im Zählerschrank statt HAK gemacht. Ist das n Problem? Solange PE nicht mit PEN vermischt wird ist doch alle i.O!?
2) PEN muß 10mm² sein. Das meint aber schon das Hauptkabel mit dem ich auf den N-Block gehe, oder ? Weil die PEN der 3 alten Kreise sind natürlich nur 1,5mm² wie üblich.
Ich würde mich sehr über eure Einschätzung freuen,
Danke Jens