Saunaofen 6 kw 400V 3N an 3 x 230 V anschliessen- Stromstärk

Diskutiere Saunaofen 6 kw 400V 3N an 3 x 230 V anschliessen- Stromstärk im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, muss einen Saunaofen 6 KW 400V 3N an 3 x 230V anschliessen. Den Ofen klemme ich von Sternschaltung auf Dreieckschaltung um. Ist die...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
T

totowalter

Guest
Hallo,

muss einen Saunaofen 6 KW 400V 3N an 3 x 230V anschliessen. Den Ofen klemme ich von Sternschaltung auf Dreieckschaltung um. Ist die erforderlich Stromstärke: 6000 W / 230 V * 1,73 = 15 A ?

Schon mal Danke für eure Kommentare.
 
Re: Saunaofen 6 kw 400V 3N an 3 x 230 V anschliessen- Stroms

totowalter schrieb:
muss einen Saunaofen 6 KW 400V 3N an 3 x 230V anschliessen.

Warum das denn?

Lutz
 
Da ich leider nur 3 x 230 V vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt bekomme. In Belgien werden "alte" Netze noch mit 3 x 230 V betrieben. Bei der Neuanlage von Strassen wird selbstverständlich 400 V 3N verlegt.

Gruss
 
Hallo,

also wenn du den Saunaoffen an 230V Drehstrom anschließt müssten es 15A sein, also deine rechnung stimmt so weit.

Schönen Tag noch

MFg Marcell
 
Status