Selektivität bzw. Sicherungswahl Auslösestromregel

Diskutiere Selektivität bzw. Sicherungswahl Auslösestromregel im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Tag euch, bei älteren Anlagen stößt man immer wieder auf Zuleitungen zu UVs, die nicht den heutigen Standards entsprechen. Statt 10mm² liegt oft...
Schau mal ob Hager N-Block und Hager PE-Block oben gebrückt ist. Hinter den Blöcken. Ich glaube da gibt es sogar von Hager fertige Brücken.
 
Wieso sollten sie das sein?

Das war doch weder gefragt noch angemerkt?
Angemerkt hast DU dazu gar nix. Also mecker nicht gleich rum :p Der Fehler-nach dem Du gefragt hast: deine Anlage hat keine Schutzerdung. Jedenfalls ist da nichts zu erkennen auf den Bildchen. Auch kein TT-Netz mit Erdung. Und wenn das ein PEN sein sollte, könnte man es über eine Brücke holen. Richtig wäre dann: blauen PEN erst auf PE(N)_HLAKS, von dort auf Hager-PE-Block dann brücken zum blauen HLAKS bzw. Hager-N-Block.....
 
Angemerkt hast DU dazu gar nix. Also mecker nicht gleich rum :p Der Fehler-nach dem Du gefragt hast: deine Anlage hat keine Schutzerdung. Jedenfalls ist da nichts zu erkennen auf den Bildchen. Auch kein TT-Netz mit Erdung. Und wenn das ein PEN sein sollte, könnte man es über eine Brücke holen. Richtig wäre dann: blauen PEN erst auf PE(N)_HLAKS, von dort auf Hager-PE-Block dann brücken zum blauen HLAKS bzw. Hager-N-Block.....
Ich bin fassungslos :-O

Wie kommst du zu der Aussage, dass die Anlage keine Erdung hat?

Anhand dieser Bildausschnitte ?

Die Bilder zeigen nur das Verteilerfeld.

Trennung N/PE ist natürlich bereits im HAK erfolgt. Und Netzform ist TN-C-S.
 
Ich bin fassungslos :-O

Wie kommst du zu der Aussage, dass die Anlage keine Erdung hat?

Anhand dieser Bildausschnitte ?

Die Bilder zeigen nur das Verteilerfeld.

Trennung N/PE ist natürlich bereits im HAK erfolgt. Und Netzform ist TN-C-S.
"...................Jedenfalls ist da nichts zu erkennen auf den Bildchen............."
Oberes schrieb ich ja bereits ;)
Jedenfalls ist das der einzige "Fehler", außer den überbelegten (an mind. 3 Stellen) Klemmanschlüssen, in die mehrere starre(!!!) Kupferleitungen gehen....
Aber vielleicht fühlst Du Dich ja mittlerweile bemüßigt, Deine Fehler-Beobachtung mit uns zu teilen..... :cool:
 
Hier wurde der PE lediglich nicht über den Klemmstein geführt, sondern geht direkt auf die PE-Schiene. Die Klemmen sind allerdings wirklich nur für eine Ader zugelassen.
 
1713713769991.png

Ha!
Wagoklemme, und auch noch offen. Wo eine ist da sind noch mehr..... :p
 
Wenn der PE Block mal nicht ausreicht, werden gerne hinten in den Käfigklemmen mehrere Einzeladern reingeklemmt. Dabei kostet so ein Block nur wenig und es gibt viele Befestigungsmöglichkeiten. Hat eigentlich jeder Elektriker in versch. Größen immer dabei.
 
Wenn der PE Block mal nicht ausreicht, werden gerne hinten in den Käfigklemmen mehrere Einzeladern reingeklemmt. Dabei kostet so ein Block nur wenig und es gibt viele Befestigungsmöglichkeiten. Hat eigentlich jeder Elektriker in versch. Größen immer dabei.
Es waren noch drei komplett leere Blöcke im Schrank verbaut …
 
Eine Klemme -> ein Draht!

Es sei denn der Hersteller der Klemme gib etwas anderes an, je nach Typ der Klemme können sich dann vielleicht 2 Adern maximal dort treffen.

Vermutlich gehören die drei Blauen in der Dicken Klemme auch zu Endstromkreisen, die dann nicht über FI laufen.
Diese sollten ohnehin vermieden werden, sehe keinen Grund Endstromkreise ohne FI zu betreiben.
 