Selektivität im Serverschrank

Diskutiere Selektivität im Serverschrank im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Hi, folgende Aufgabe: Der Stromlaufplan: Ich kann den RCD mit dem F7 LS C25A vor sichern aber damit und in Betracht der sonstigen Konfiguration...
Durchaus vor allem weil die Vorsicherung da noch 32A ist.

USV 4 polig Abschalten ist auch äußerst bedenklich, sofern diese nicht direkt ein IT Netz mit entsprechender Überwachung aufbaut.

Die USV gehört nicht ins Rack und mit 10kVA passt die da vermutlich auch kaum rein.
 
Dem Klimagerät fehlt auch die USV pufferung denn es hilft nichts wenn der Server weiter läuft und dann wegen Übertemperatur abstürzt.
 
Dem Klimagerät fehlt auch die USV pufferung denn es hilft nichts wenn der Server weiter läuft und dann wegen Übertemperatur abstürzt.
Ich nehme an die USV überbrückt nur die Zeit bis jemand den Server sicher runterfährt, das kann durchaus auch ne weile ohne Klimagerät gehen.

Aber ja der dargestellte Aufbau insgesamt ist eher fragwürdig...
 
nunja es gibt durchaus einige Die lieber den Server durch Stromausfall ausfallen lassen würden als, daß dieser durch Überhitzung unbestimmte Fehler erzeugt.
So geht das eigentlich nur, daß man mit Ausfall der Stromversorgung (mehr als ein paar Sekunden) dem Rechner ein Signal zum sofortigen Herunter fahren gibt.
 
Thema: Selektivität im Serverschrank