Folgendes Problem

Unterverteiler:
Anspeisung 4² Aderleitung in Rohr.
Bestückt mit LS-Schaltern 16A/Type C

Hauptverteiler:
NZHS 35A Neozed.
----------------

Welche Sicherung setze ich nun im Hauptverteiler für die Anspeisung des Unterverteilers. ?
Ich sag nur mal leise Selektivität

Jemand ne Idee?
 
mach nicht al zu grosses rein, nicht dass was passiert.

Am besten wegen selektifitäht nen kippschalter mit 16A benutzen
 
Drehstrom oder Wechselstrom?
Leitungslänge?
Verlegeart?

Aus dem Bauch würde ich 25A sagen, aber des ist nur aus der Entfernung grob geschätzt!
 
Sorry hab ich vergessen.

Drehstrom; also alle drei Außenleiter
Leitungslänge 10m
Verlegeart B1
 
da schliesse ich mich ego an... wird wohl mehr erfahrung haben.

kann man aber schnell selber machen.
 
Ihr Beide habt aber schon mal was gehört von Selektivität bei Überstromschutzeinrichtungen ? :roll:
 
Ja und?
Überlastschutz geht vor Selektivität.

Selektivität ist ein Komfortmerkmal, Überlastschutz eine zwingende einrichtung.
Wenn du den Überlastschutz anders herstellen kannst(z.B. nur ein LS 25A oder 2x10A pro Außenleiter), darf die vorsicherung des 4mm² auch höher ausfallen!

Dein Profil ist nicht ausgefüllt.
Darf man etwas über deine qualifikation erfahren? :D
 
Zuleitungen zu Unterverteilungen müssen mindestens in 10mm² ausgeführt werden.
 
Bei EON Westfalen Weser sogar 5x16mm²!
 
Im TN-Netz ist von der PEN-Klemme des Hausanschlusskastens eine Verbindung zur Potentialausgleichschiene
herzustellen. Hierbei ist auf die ausreichende Dimensionierung
des Leiterquerschnittes gemäß DIN VDE 0100 Teil 540 zu achten.
Hauptleitungen sind als Drehstromsysteme für eine Strombelastbarkeit von mindestens
63 A auszuführen. Für Anlagen mit elektrischer Raumheizung, Gewerbebetriebe und
landwirtschaftliche Anlagen ist die Hauptleitung nach der höchsten gleichzeitig auftretenden
Belastung zu dimensionieren.
Hauptleitungen sind ungeschnitten zu verlegen.
 