bei mal näherer betrachtung meiner installation fiel mir folgendes auf:
im hausanschlusskasten = 1 x 25a und eine phase
(weiss ich von meinem onkel, der war damals dabei)
im sicherungskasten (alt) läuft alles über eine 20a schmelzsicherung
dann zur verteilung (etwas neuer) sind so einige 16er und 10er ls verbaut.
lese immer das sicherungen selektiv sein sollen, trifft das hier zu? weil ist ja in manchen fällen wohl nicht so, oder?
grad die kombination 25 - 20 -16, dann würden doch alle rausfliegen beim kurzen oder nur die beiden ersten?
bisher liefs ohne probs, aber keine lust irgendwann mal ohne strom dazustehen.