Sicherungsgrößen/FI Installationen

Diskutiere Sicherungsgrößen/FI Installationen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzw. mir kommt in der Installation meines Elektrikers bzgl der Sicherunggsgrößen und FIs etwas komisch vor......

  1. #1 mofl, 07.11.2018
    Zuletzt bearbeitet: 07.11.2018
    mofl

    mofl

    Dabei seit:
    07.11.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich habe eine Frage bzw. mir kommt in der Installation meines Elektrikers bzgl der Sicherunggsgrößen und FIs etwas komisch vor...

    In der folgende Reihenfolge sind Sicherungen und FIs angebracht:

    1) Hausanschlusskasten: 3x100A
    2) Zählerkasten: 3x50A Vorsicherungen nach dem Zähler
    3) Zählerkasten: 40A 30mA FI
    3.1) Zählerkasten: Hinter dem FI liegen für das EG dann B16 Sicherungsautomaten
    3.2) Zählerkasten: 3Pol B25 LS für Zuleitung in die UV im OG
    3.3) Zählerkasten: 3x35A Schemlzsicherung für Zuleitug in die UV im Keller
    4) Unterverteilung OG: 25A FI
    4.1) Unterverteilung OG: Hinter dem FI liegen für das OG B13 Sicherungsautomaten
    5) Unterverteilung Keller: Kein FI, nur B16 Sicherungsautomaten

    Mir kommt vorallem der Punkt 2/3 und Punkt 5 komisch vor. Ich meine mich zu Erinnern, dass der FI vor Überlast geschützt werden muss. Dieser ist in meinem Fall mit 50A vorgesichert aber es handelt sich um einen 40A FI, also würde ich meinen der FI müsste entweder gegen einen 63A ausgetauscht werden oder die Vorsicherung muss auf 40 reduziert werden...

    Punkt 3.3 und 5 sind Altbestand aber müsste hier nicht auch ein FI in die UV eingebaut werden? bzw. wäre es nicht besser?

    Meine Ausbildung zum Elektriker liegt nun auch schon etwas zurück und ich bin nun in der Informatik tätig, deswegen wollte ich mich absichern bevor ich den Kollegen darauf anspreche... Es gab ja auch sowas Selektivität und so ^^'

    Vielen Dank im Voraus! :)
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 07.11.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    10.218
    Zustimmungen:
    280
    1. Netzform?
    2. Ein FI darf nicht mit mehr, als mit dem Nennstrom belastet werden. Bei mir wird der 40er FI dadurch nicht überlastet, dass nur ein normaler Haushalt angeschlossen ist. Da kann nicht mehr als 40A zusammenkommen.
    3. Wenn die UVs neu sind oder TT-Netz, muss ein FI eingebaut sein. Bei Altbestand ist der FI kein Muss, bei mir aber schon.
     
  4. mofl

    mofl

    Dabei seit:
    07.11.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Werner,

    danke für die Antwort. Es handelt sich um ein TN-C-S System.
    Nun gut das stimmt, 40A ist schon eine Menge.

    VG
     
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.414
    Zustimmungen:
    26
    Hallo,
    die Vorsicherung ist zu reduzieren oder der Fi durch die Summe der nachgeschalteten Leitungsschutzschalter zu Schützen.
    Also je FI 4 Pol. max. 6 Stück LSS B16. Besser ist sowieso die Wohnung auf 2 Fi aufzuteilen.

    Natürlich geht auch ein 63 A FI
     
  6. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    1.818
    Zustimmungen:
    95
    Vorsicherung nach Zaehler? im UAR oder OAR? Oder ist das noch ein Altsystem, mit 3x Schraubsicherung nach Zaehler?

    0,3A, 30mA, 300mA oder 0,03A sind übliche Fehlerstromgrössen, 3mA sind es wohl eher nicht.

    Wieviele, aufgeteilt auf 3 Phasen?

    Das wird wohl nichts mit Selektivitaet, 20A LSS zu 13A LSS.
     
  7. #6 elektroblitzer, 07.11.2018
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.012
    Zustimmungen:
    12
    Selbst dann kann ein Fehlerstromschutzschalter noch überlastet werden. Die einzige Garantie bietet eine Vorsicherung z.B. D02 in Nennstromstärke.

    Wer solche Sparmassnahmen postet erleichtert den Kunden. Später kann der Kunde /Betreiber den Überlastschutz kostenpflichtig nachrüsten um die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Da die Anlage nie den anerkannten Regeln der Technik entsprach hier hier ausserdem Nachrüstzwang.
     
  8. #7 ttwonder, 07.11.2018
    ttwonder

    ttwonder

    Dabei seit:
    28.02.2018
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    24
    Woran genau machst Du das fest? In welcher DIN VDE steht genau, das diese argumentative Form des Überlastschutzes regelwidrig ist?

    Gruß Jörg
     
  9. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.414
    Zustimmungen:
    26
    Hallo,
    der Hersteller legt die Art vom Überlastschutz fest.
    Ich hatte verschiedene Hersteller angeschrieben. In der Regel nach Vorsicherung oder durch nachgeschaltete LSS
     
  10. mofl

    mofl

    Dabei seit:
    07.11.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    1. Es sind drei Schraubsicherungen.
    2. Sorry, mein Fehler: 30mA
    3. 6 im Zählerkasten, aufgeteilt auf 3 Phasen
    4. Sorry, auch hier war ein Tippfehler: Es ist ein B25 LSS, falls das was ändern sollte.

    Danke für die Antworten! :)
     
  11. #10 ttwonder, 07.11.2018
    ttwonder

    ttwonder

    Dabei seit:
    28.02.2018
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    24
    Nein, davon wird's nicht besser. LS-Schalter verhalten sich so gar nicht selektiv zueinander.
     
    s-p-s gefällt das.
  12. #11 werner_1, 07.11.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    10.218
    Zustimmungen:
    280
    Bitte eine Begründung.
     
  13. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12 werner_1, 07.11.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    10.218
    Zustimmungen:
    280
     
  15. #13 s-p-s, 07.11.2018
    Zuletzt bearbeitet: 07.11.2018
    s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.414
    Zustimmungen:
    26
    Ja, ich meine damit das ich nicht alle Hersteller angeschrieben habe.
    Moeller/ Eaton hatte in alten Katalog noch die Angabe von 25A Vorsicherung für einen 40 A RCD.
    Im neuen Katalog steht da nur noch eine Allgemeine Aussage ...


    Bei Doepke gibt es in den Unterlagen Unterschiede je nach Bemessungsstrom.
    https://www.doepke.de/uploads/tx_do.../web/doepke_3930132_dfs2u4auac_bed_web_ml.pdf
    Der 100 A darf nur mit 80 A abgesichert werden ...
     
Thema:

Sicherungsgrößen/FI Installationen

Die Seite wird geladen...

Sicherungsgrößen/FI Installationen - Ähnliche Themen

  1. Unterverteiler - FI-Schalter und LSS in Reihe

    Unterverteiler - FI-Schalter und LSS in Reihe: Hallo erstmal! Ich beschäftige mich aktuell mit der Elektrik im Garten und habe folgendes Problem: Bisher bezieht der Garten (Gartenhaus, Garage,...
  2. FI löst nur mit Prüftaste aus ... warum?

    FI löst nur mit Prüftaste aus ... warum?: Hallo, ich hatte letztes Wochenende folgendes Phänomen, welches ich mir noch nicht wirklich erklären kann. Eventuell weis jemand von euch warum...
  3. Darf ein Boiler nicht durch FI geschützt werden?

    Darf ein Boiler nicht durch FI geschützt werden?: Ein Elektrofachmann hat einen neuen Boiler angeschlossen. Der Boiler ist direkt an den Sicherungen angeschlossen. Diese liegen nicht in Reihe mit...
  4. Installation NEST Hello / GONG

    Installation NEST Hello / GONG: Hallo :-) ich habe seit längerem eine NEST Hello Klingel im Einsatz. Als gong habe ich die ganze Zeit einfach meine Google Lautsprecher...
  5. FI löst aus

    FI löst aus: Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage: Bei uns löst sporadisch alle paar Stunden der FI aus. Jetzt habe ich an der Waschmaschine, die über...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden