Digos schrieb:
Guten Abend,
hab hier noch ein Foto von einem Sicherungskasten gemacht.
Was sagt Ihr zu diesem?
Ich unterhalte mich zwar manchmal mit solchen Dingen, teilweise auch recht umfassend ... Aber das möchte ich für mich behalten.
Ansonsten: Da du angibst, dass dies gerader erst ausgeführt wurde ... Schön verarscht, entspricht vermutlich schon jetzt nicht den gültigen Normen.
Ist das der Stromkreisverteiler für eine Wohneinheit? Falls ja: 1 FI reicht nicht aus und der Verteiler ist zu klein -> DIN 18015-x.
Desweiteren ist die Isolation der Phasenschiene mit Klebeband mal einfach nur ein schlechter Witz.
Ungenutzte Adern sind auf fixierte Klemmen abzulegen.
Wie ist der Überlastschutz des Fi gestaltet worden?
Wo ist denn die dauerhafte Kennzeichnung der Betriebsmittel?
Passt die Schiene nicht zum AEG FI oder warum hängt der so krumm?
Und ... Das ist doch ein Hager-Verteiler, oder? Also einer von vor 15 Jahren, oder? Warum lässt Du Dir Altmaterial verbauen? Die ABL-LSS sind auch Altmaterial ...
Und Warum wurden da rechts 2 PE unter eine Schraube geklemmt, wenn es genug Klemmstellen gibt?