Siedle Sprechanlage brummt.

Diskutiere Siedle Sprechanlage brummt. im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Guten Morgen, meine Siedle Sprechanlage bestehend aus vier Stck. Haustelefonen Siedle HTA 711 brummt ziemlich laut. Wird ein Höhrer abgenommen...
N

NTC

Beiträge
65
Guten Morgen,

meine Siedle Sprechanlage bestehend aus vier Stck. Haustelefonen Siedle HTA 711 brummt ziemlich laut. Wird ein Höhrer abgenommen wird das Brummen lauter. Wo bitte könnte der Fehler liegen. Türlausprecher ist der TLE 051-02. Vielen Dank für die Antworten.
 
Häufigste Ursache ist ein defekter glättungskondensator im NG.
Kannst Du löten? dann kannst Du das Netzteil ausbauen, aufschrauben und einfach mal den dicken Elko gegen einen Neuen austauschen, die kosten nicht viel.

zweithäufigste Ursache ist ein defektes Mikrophon im Außengerät.
 
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Das Netzteil ist i.O. der Aussenlautsprecher ebenfalls. Der Fehler wurde gefunden, lag an einem Haustelefon.
 
Was war da genau?
Verdrahtungsfehler oder defektes HT?
 
Ja, tatsächlich Verdrahtungsfehler. Jemand hat seinen Flur tapeziert, die Sprechstelle abgenommen, beim Wiederanklemmen Adern vertauscht. Kann passieren.
 