K
Kurzschluß Thomas
- Beiträge
- 223
- Beruf
- Elektroinstallateur
Kurt M schrieb:Kurzschluß Thomas schrieb:...
So standen nun 230 Volt an den blanken Metallteilen des Herdes an....
zum Glück hast du den Fehler beheben können.
An obiger Aussage zur Fehlerbeschreibung darf ich aber doch zweifeln.
Wenn man an 230V langt, egal ob der Fußboden isoliert ist oder man Gummisohlen hat, so zündet es einem eine kräftige dass man sich das ein Leben lang merkt.
Es ist meiner Erfahrung nach unmöglich, dass die volle 230V Phase am Gehäuse war, und treil nur ein Kribbeln verspürte.
Aber vielleicht habe ich die Fehlerbeschreibung auch nur falsch verstanden.
Nein Kurt,
an der Fehlerbeschreibung brauchst Du nicht zweifeln.
Nutze mal das Ohmschegesetz, dann weißt Du schnell warum dort nichts passiert ist.
Nimm mal den spezifieschen Widerstand von Kunststoffen, rechne das in Reihe mit Gummisohlen und irgendwann merkst Du, daß man nicht immer gleich Tod in der Ecke liegen muß.
Was Sebastian verspürt hat weiß ohnehin nur er, ich kann aber bestätigen, daß bei alleiniger Berührung des Herdes tatsächlich nur ein leichtes kribbeln zu verspüren war.
Den Test das Spülbecken anzufassen habe ich nicht gemacht, weil mir meine Messgeräte schon genug erklärt hatten.
Es lagen 230 Volt an!
Und nun hoffe ich mal, daß diese Späßchen aufhören.
Ich schreibe das nicht um jemand zu belustigen, sondern weil es "TODERNST!" ist!
Gruß Thomas