Spannungsversorgung eines Bauwagens

Diskutiere Spannungsversorgung eines Bauwagens im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo ich bräuchte eure Hilfe, Ich würde gerne einen Bauwagen von März bis Dezember auf einem Grundstück hinstellen. Die Spannungsversorgung des...

  1. #1 Werksleiterd31, 15.05.2019
    Werksleiterd31

    Werksleiterd31

    Dabei seit:
    15.05.2019
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo ich bräuchte eure Hilfe,
    Ich würde gerne einen Bauwagen von März bis Dezember auf einem Grundstück hinstellen.
    Die Spannungsversorgung des Bauwagens soll vom 80m entfernten Nachbarhaus erfolgen. Im Bauwagen befindet sich eine 4fach-Steckdosenleiste (230V/50Hz,16A).
    An diese Steckdose soll eine Schreibtischlampe (Glühlampe, 60W) und eine Elektroheizung (230V/2000W) angeschlossen werden.
    -Anschlusspunkt am Haus= Wechselspannungssteckdose

    Meine Frage ist worauf ich alles Achten muss ... bin bisschen überfordert.

    Danke im Vorraus!
     
  2. Anzeige

  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.780
    Zustimmungen:
    94
    Hallo,
    hier ist der Spannungsfall zu beachten.
    Nach Din 3% ab Zähler. Grundlage ist die vorgeschaltete Sicherung

    Bei 80 m 16A Kupfer 230V gibt das ein Kupfergrab von 10mm²
    Dabei ist noch nicht die Leitung bis zur Steckdose im Haus und innerhalb vom Wagen berücksichtigt.
    Hier sind die Teilstücke selber rechnen. Kann sein das schon innerhalb vom Haus die 3% aufgebraucht sind.
    Spannungsfall Online – Die Leitungsberechnung

    Wenn du die Sicherung auf 10 A reduzierst geht 6mm²....

    Ob die DIN bei dir anwendbar ist ? Nach VDE sind auch andere Spannungsfälle als 3 % Zulässig
    Denke mal über eine Gas Heizung nach.
     
  4. #3 werner_1, 15.05.2019
    Zuletzt bearbeitet: 15.05.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.211
    Zustimmungen:
    942
    Die 3% gemäß TAR gelten nur bis zur Steckdose am Haus.

    Ich würde ein 3x2,5mm² nehmen. Dann hast du einen zusätzlichen Spannungsfall von ca. 5%. Das heißt, deine Heizung hat nur noch ca. 1800W und deine Glühlampe noch ca. 55W.

    Oder du musst eine stärkere Leitung nehmen, wie auch @s-p-s schon schrieb.

    PS: Die fehlenden ca. 200W werden auf der Leitung verheizt.
     
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.780
    Zustimmungen:
    94
    Nach VDE sind es für Beleuchtungsstromkreise 3 % und für andere 5 % Spannungsfall zulässig..
    Ob deine 1 Leuchte hier eine 3 % Rechnung rechtfertigt? Ich denke praktisch geht das auch mit 5 %.

    Ich denke jedoch das bis zur Steckdose im Haus schon die Rechnung ungünstig ist.
     
  6. #5 creativex, 15.05.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    1.997
    Zustimmungen:
    280
    Ich würde in dem Fall eine Öl Heizung vorschlagen und das Licht an einen 10A Kreis hängen .

    Wenn nur das Licht angeschlossen ist dann ist der Spannungsfall.egal.
     
  7. #6 Octavian1977, 15.05.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.411
    Zustimmungen:
    573
    Camping Gas oder Öl Heizung in den Bauwagen und eine kleine Solarzelle mit Akku für das benötigte LED licht.
     
    s-p-s gefällt das.
  8. #7 MorePower, 15.05.2019
    MorePower

    MorePower

    Dabei seit:
    04.02.2019
    Beiträge:
    178
    Zustimmungen:
    28
  9. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.567
    Zustimmungen:
    376
    Gilt alles nur für feste Anlagen. Wenn du hierfür etwas in der VDE suchen willst, dann bist du bei Schausteller oder Camping. Schausteller VDE kenne ich nicht und die für Camping ist absurd und völlig Praxisfern.
     
  10. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.780
    Zustimmungen:
    94
    Sorry, da war ich mit der Festen Installation verkehrt ....
    Ich halte jedoch Leitungen mit 2,5 mm² für bedenklich.
    Ein 30 mA RCD sollte auf jeden Fall vorgeschaltet sein.
    Auch der Schleifenwiderstand L-N sollte passen, damit die Sicherung noch auslöst.
     
  11. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.709
    Zustimmungen:
    384
    Baustelleneinrichtung fällt nicht in den Anwendungsbereich der fliegenden Bauten, DIN 0100-740.

    Schwere Gummischlauchleitung 3x2,5mm², Stecker und Kupplung ran. Was ist daran bedenklich?

    Wenn der Steckdosenkreis am Haus einen RCD hat, kann der die Gewährleistung des Personenschutzes und Einhaltung der Abschaltbedingungen mit übernehmen.

    Kann man messen, wobei ein Steckdosenkreis mit RCD den Personenschutz gewährleisten kann.
     
  12. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.567
    Zustimmungen:
    376
    Musst dir mal Containerdörfer bei Großbaustellen ansehen. Da sind oft auch nur 2,5mm² mit 35 A abgesichert. Im Winter siehst du den Verlauf der Gummieleitung, weil da ein 10cm Streifen ohne Schnee ist. Und sowas geht dann oft jahrelang.
    Ich stehe in 2 Wochen wieder bei einem Countryfest, da lege ich für mein Wohnmobil 80m 1mm² Mein max. Verbrauch liegt so bei 300W und da reicht mir das völlig. Aber wenn sich dann noch 3 andere mit dranhängen, ist die Leistung sicher oft auch höher und was macht das? Ob da 230V ankommen oder 190V. Läuft der Kaffee halt ein paar min länger. Bei mir hängt ein Schaltnetzteil für 12V dran, das geht auch bei 100V noch, ebenso der Laptop. also was solls
     
  13. #12 Strippe-HH, 15.05.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.275
    Zustimmungen:
    209
    Auf der Baustelle wird bei einem Bauwagen der Strom vom nächsten Bauanschluss hergeholt und auch Elektrofirmen sehen nicht nach der Stärke der Anschlussleitung.
    Ich hatte es bei Arbeitskollegen schon gesehen, da lag eine aufgerollte Kabeltrommel unter dem Bauwagen, daran ein Kabel mit blauer CEE-Kupplung.
    Im Bauwagen selber eine 2 KW-Heizung angeschlossen an einer Steckdosenleiste über die einzige Steckdose weil ja auch Anschlüsse für die Ladegeräte der Akkus gebraucht werden. Es fühlte sich jedenfalls alles schon recht warm an.
    Darauf angesprochen, hieß es lapidar ja wir haben ja nichts anderes bekommen und nur das gehabt.:eek:
     
Thema:

Spannungsversorgung eines Bauwagens

Die Seite wird geladen...

Spannungsversorgung eines Bauwagens - Ähnliche Themen

  1. Außensteckdose an Bauwagen

    Außensteckdose an Bauwagen: Hallo, ich hab eine Außensteckdose an meinem Bauwagen. Ich finde nur kein Kabel, das passt! War schon in etlichen Baumärkten aber die Kabel sind...
  2. Bauwagen mit Notstromaggregat

    Bauwagen mit Notstromaggregat: Servus zusammen! Bei Bekannten steht ein Bauwagen, der zur Partyhütte umfunktioniert wurde. Draußen läuft ein Güde Notstromaggregat mit einer...
  3. Bauwagen neu verdrahten

    Bauwagen neu verdrahten: Guten Abend, ich habe zusammen mit einem Kollegen einen Bauwagen gekauft, der zu Partyzwecken genutzt werden soll. Die Verkabelung dort drin...
  4. strom im Bauwagen

    strom im Bauwagen: hallo ich hoffe ich bin hier richtig und Ihr könnt mir weiterhelfen ich möchte in meinen Bauwagen strom reinlegen bisher habe ich...
  5. Suche Spannungsversorgung 4x 16A, über RS232 schaltbar

    Suche Spannungsversorgung 4x 16A, über RS232 schaltbar: Guten Tag zusammen, bei einer Ausschreibung ist folgende Gerätschaft gefordert: 4 Steckdosen, je 16 A belastbar unabhängig schaltbar zu...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden