Hi.
Heut hat sich im Kollegenkreis folgende Frage aufgetan: Ist es erlaubt, die Leitungen von der Stern/Dreieck Kombination zum Motor kleiner auszulegen, richtige Absicherung vorausgesetzt?
Nun erst mal zum Sachverhalt:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... reieck.svg
Ein Motor eines Gebläses mit 15kW, ~32A, wird über eine Stern/Dreieck Kombination gestartet. Vorgesichert ist diese Kombination mit 35A Neozedsicherungen, welche mit 6mm²zur Kombination verdrahtet sind (20 cm). Ein Bimetallrelais befindet sich nach dem Netzschütz (K1), eingestellt auf den Strangstrom (32Ax 0,58= 18,5A).
Nun erfolgt die Zuleitung zum Motor (ca. 20m) als 2x (4x4mm²).
Nun die Frage: erlaubt-verboten?
Da bin ich mal gespannt.
Meine Meinung: Erlaubt, da im Fehlerfall der Strom vom Bimetallrelais unterbrochen wird und 18,5A im Normalbetrieb für die 4mm² Leitung vollkommen ok sind....
Heut hat sich im Kollegenkreis folgende Frage aufgetan: Ist es erlaubt, die Leitungen von der Stern/Dreieck Kombination zum Motor kleiner auszulegen, richtige Absicherung vorausgesetzt?
Nun erst mal zum Sachverhalt:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... reieck.svg
Ein Motor eines Gebläses mit 15kW, ~32A, wird über eine Stern/Dreieck Kombination gestartet. Vorgesichert ist diese Kombination mit 35A Neozedsicherungen, welche mit 6mm²zur Kombination verdrahtet sind (20 cm). Ein Bimetallrelais befindet sich nach dem Netzschütz (K1), eingestellt auf den Strangstrom (32Ax 0,58= 18,5A).
Nun erfolgt die Zuleitung zum Motor (ca. 20m) als 2x (4x4mm²).
Nun die Frage: erlaubt-verboten?
Da bin ich mal gespannt.
Meine Meinung: Erlaubt, da im Fehlerfall der Strom vom Bimetallrelais unterbrochen wird und 18,5A im Normalbetrieb für die 4mm² Leitung vollkommen ok sind....