Hallo,
erstmal hi an alle. :wink:
Also zu meinem Problem:
Ich habe bei einer PA-Schiene mit einem Zangenampermeter die Ströme auf den Ankommenden Leitungen gemessen:
z.B.:
1. NSHV 70mm² 7,25 A
2. Ständerboden(Doppelboden) 35mm² 9,28 A
3. Außentür 35mm² 3,5 A
4. Fundamenterde 70mm² 0,68 A
5. Sternpkt. Trafo 120mm² 29,3 A
Mir ist klar das allg. im Idealfall 0A fließen sollten und Ströme nur dann auftreten sollten wenn ein Fehlerfall vorliegt.
Die oben gemessenen Ströme liegen dauerhaft an.
Es Handelt sich um ein TN-S Netz, bei einem TN-C oder TN-C-S System hätte ich mir auch noch einen Reim aus den fließenden Ausgleichsströme gemacht
Trafo Werte 630 KVA uk=6%
Wie sind diese Ströme jetzt zu bewerten?
Welche maßnahmen kann man ergreifen um die ströme zu "verbessern" bzw. sollte/muss man da was machen?
fast 10A auf einem 35mm² welches am Ständerboden anliegt :?: :?: :?:
Der maximale zulässig strom für sie einzelnen leitungen?
Ich habe irgendwie das Gefühl ich denke zu kompliziert.
Danke, Amiceli
erstmal hi an alle. :wink:
Also zu meinem Problem:
Ich habe bei einer PA-Schiene mit einem Zangenampermeter die Ströme auf den Ankommenden Leitungen gemessen:
z.B.:
1. NSHV 70mm² 7,25 A
2. Ständerboden(Doppelboden) 35mm² 9,28 A
3. Außentür 35mm² 3,5 A
4. Fundamenterde 70mm² 0,68 A
5. Sternpkt. Trafo 120mm² 29,3 A
Mir ist klar das allg. im Idealfall 0A fließen sollten und Ströme nur dann auftreten sollten wenn ein Fehlerfall vorliegt.
Die oben gemessenen Ströme liegen dauerhaft an.
Es Handelt sich um ein TN-S Netz, bei einem TN-C oder TN-C-S System hätte ich mir auch noch einen Reim aus den fließenden Ausgleichsströme gemacht
Trafo Werte 630 KVA uk=6%
Wie sind diese Ströme jetzt zu bewerten?
Welche maßnahmen kann man ergreifen um die ströme zu "verbessern" bzw. sollte/muss man da was machen?
fast 10A auf einem 35mm² welches am Ständerboden anliegt :?: :?: :?:
Der maximale zulässig strom für sie einzelnen leitungen?
Ich habe irgendwie das Gefühl ich denke zu kompliziert.
Danke, Amiceli