Loki.Arsen schrieb:
Hab ich immer den Nullleiter + einen Außenleiter, zwischen denen 230V abfallen.
Einen Nullleiter (PEN) hast du nur im TN-C-Netz. Vermutlich gibt es bei dir aber ein TN-C-S oder ein TT-Netz und da hst du neben den Außenleitern noch einen Neutralleiter (N) und einen Schutzleiter (PE).
Und da fallen auch keine 230V ab, sondern die liegen an. Spannung fällt erst über einem Verbraucher ab.
einen Außenleiter kann ich mit jeweils 16Ampere belasten. --> Normale Steckdose (Schuku??) allso 3680 Watt.
Nein, das hängt in erster Linie von der Leitung ab und wie hoch der Leitungsschutz bemessen wurde. Ferner darf z.B. ein Stromkreis, an welchem sich eine oder mehrere Schuko-Steckdosen befinden, maximal mit 16A abgesichert werden, unabhängig von der Leitung. Ähnlich verhält es sich mit den Drehstromsteckdosen.
32A-CEE-Drehstrom-Steckdose hat 3 Außenleiter aber diese kann man mit 32A belasten also 32 * 230 * 3 = 22080 Watt (wieder aufgeteilt)
Da Schuko-Steckdosen nur mit maximal 16A abgesichert werden dürfen, können hier zwei 16A-Stromkreise pro Außenleiter parallel geschaltet werden.
sicherungen sind die Sollbruchstellen, damit nicht das Kabel irgendwo durchbrennt sondern dort.
So in etwa kann man das betrachten. Je dicker eine Kabelader ist, umso mehr Strom kann über sie fließen. Die Sicherungen dienen aber auch dem Schutz von Bauteilen, wie z.B. Steckdosen oder Schaltern, einschließlich deren Kontaktstellen. Daher gibt es auch hier Begrenzungen.
Solche Drehstromstecker haben immer 5 Pins/Kontaktstifte .... dachte Nullleiter + 3 Außenleiter = 4 ... was is der 5te ?
Je nach Netzform hast du vier oder fünf Adern.
beim TN-C sind es die drei Außenleiter (L1-L3) und der PEN, auch als Nullleiter bezeichnet.
Im TN-C-S oder im TT-Netz gibt es an Stelle des PEN den Neutralleiter (N) und den Schutzleiter (PE).
Und wie komme ich eigentlich an so Drehstromanschlüsse in meiner Wohnung? Da müsst ich die E-werkler fragen ob die mir so ne Leitung aus ihrem kassten rauslegen, weil die dadrinnen noch stärkere haben oder ?
Nein, da müßtest du dich an einen zugelassenen Elektriker wenden. Die Voraussetzung ist aber auch, dass du überhaupt einen Drehstromamschluß besitzt. was du hast, steht bei dir auf dem Zähler drauf.
Außerdem hab ich jetzt wieder was von Blindleistung gelesen, wieso wird die nicht verrechnet (€) und wie wird sie berechnet bzw wirkt sie sich auf die leitungen aus?
:shock: Um Gottes Willen, was hast du vor? Willst du ein Umspannwerk oder eine Trafostation betreiben.
Oder planst du die Beleuchtung einer Großanlage? Grundsätzlich bewirkt Blindleistung Wämeverluste und Spannungsfälle und wird sehr wohl berechnet. Ich glaube aber kaum, dass du dir um die Kompensation von Blindleitung gedanken machen mußt.
MfG