Zelmani schrieb:
Mir ist von einem ortsansässigen E-Betrieb einmal ein Angebot über 200€ für ein E-Check unterbreitet worden - für meine 75m²-3-Zimmer-Wohnung, nur die Festinstallation, ohne Verbraucher. Daraufhin habe ich selber an allen zugänglichen Steckdosen Schleifenimpedanz und Netzinnenwiderstand gemessen - Dauer 10 Minuten. Für die anschließende Iso-Messung (5 Stromkreise + Herd) habe ich weitere 10 Minuten gebraucht. Wenn man für die Sichtprüfung + FI-Messung auch noch mal 10 Minuten rechnet, kommt man auf eine halbe Stunde insgesamt. Umgerechnet ergibt sich also ein Stundensatz von 400 Euro für den E-Check.
Ich denke, das beantwortet die Frage ;-)
Ooh, mein lieber Bernd, das du dich da mal nicht täuschst. :wink:
Da hast du leider nur ein Bruchteil von dem was Nötig ist aufgezählt.
Man mag mir verzeihen, wenn es nicht direkt zur Problematik des TE´s passt, aber da will ich mal etwas aus dem Nähkästchen plaudern:
Günstigster Fall: Eine 2 oder 3-Raum Wohnung in einem Hochhaus - Leerstand - Schema F - wenn du die gleichen Buden immer wieder prüfst (Wir arbeiten auch für einige Wohnungsgenossenschaften in unserer Stadt) . Dort bin ich wenn es gut läuft in 1,5 Stunden durch.
Nun gehen wir mal von einem bewohnten Einfamilienhaus aus, errichtet vor 40-50 Jahren, mit Nebengebäude, Garage, Pool, Gartenhäuschen - einfach allem Pipapo. Im Laufe der vielen Jahre immer wieder was dazu gefrikelt, der Verteiler nicht/kaum/falsch beschriftet.
Alles noch mit Verteilerdosen, die nicht zugänglich/ nicht auffindbar sind. Vorn geht 3-adrig Kuper raus, hinten kommt 2-adrig Alu ,oder stoffummantelte Einzeladern an. Super. Verteilerdeckel ab, ein Riesen-Drahtknäuel grinst dich an.
Von der Sichtprüfung kriegst du schon mal Augenkrebs.
Alle Stecker müssen raus, wo sind denn überhaupt Steckdosen, und an welche kommst du nicht ran ? Ist ne Halbe Detektivarbeit und ohne die Angaben des Kunden kaum möglich. Zu dumm, das der es auch nicht genau weiß.
Dann gehts los, Funktionsprüfung. In diesem Zug fängst du erstmal an, Stromkreise zuzuordnen. Wo hängt was mit drauf? Du rennst hin und her - hoch und runter. Kostet Zeit, denn ohne der Zuordnung brauchst du nicht anfangen.
Stichprobenartig auch mal ne Steckdose/Abzweigdose öffnen, und wehe es ist Baumarktmüll und der Scheiß fällt auseinander...
Weiterhin werden bei mir (zumindest im Verteiler) alle Klemmstellen kontrolliert /nachgezogen.
Erfassung der Querschnitte und Absicherungen.
Da geht schonmal ne Menge Zeit ins Land, und du hast noch keinen einigen Messwert.
Nun geht das eigentliche Messen erst los, und zwar mit der Wichtigsten, der
Niederohmmessung.
Die hast du nämlich gleich mal komplett unterschlagen. Aber nicht nur du, es machen einfach die wenigsten EFK´s. Denn mit der Messstrippe nochmal in alle Ecken zu rennen ist ziemlich nervig, die Strippe bleibt an jeder Ecke hängen,verfitzt sich, ist im Weg. Aber gut, es muß sein.
Isolationsmessung
Im Verteiler bereits TNCS und N-PE augescheinlich getrennt. Werte aber hier und da total mies.
Isolationsschaden? Oder doch nur irgendwo hintenraus was klassisch genullt und du misst über ein Leuchtmittel/Verbraucher ?
Such mal.
Und wenn: Grenzwerte nach VDE 0105/100 mit angeschlossenen Verbrauchern oder ohne... must du im Kopf haben und Messwerte auch interpretieren können...
Schleifen-/Netzinnenwiderstand
An der weit entferntesten Stelle. Aber wo ist die eigentlich in einem verzwickten und verzweigten Stromkreis in einer Anlage, die du nicht kennst ? Also über all mal messen. Kostet Zeit.
Reine Lichtstromkreise: Leuchten abschrauben/ Anschlüsse freilegen? Super. Vor allem wenn du dran kommst.
FI
Auslösestrom-/Auslösezeit/Berührungsspannung. Wohl gemerkt: Immer alles schön mitschreiben. Du hast also nicht nur das Messgerät in der Hand...
Erdungswiderstand, Spannungsfall, Potentialausgleich...
Erfassen, Messen, ggf. Rechnen UND interpretieren !
Zeitpunkt der Errichtung? Wann war was normenkonform? Mangel oder nicht ? Entscheidungen treffen.
Zu allem Glück hast du vielleicht noch nen Kunden, der dir stets hinterher rennt, dir seine ganze Lebensgeschichte erzählt, klugscheisst, dir einfach im Weg steht.
Dann mußt du noch zählen:
Pro Stromkreis/Raum/Anlagenteil die Anzahl der Betriebsmittel. Entweder du hast dir das gemerkt/notiert oder du rennst nochmal los....
Dann schreibst du noch das Protokoll, die Mängelliste und dein Aufmass, welches auch eine gewisse Zeit benötigt.
Für so ein Häuschen brauch ich schonmal ungelogen nen ganzen Tag.