- #21
Der VNB und nur der bestimmt welches Netz vorhanden ist und auch damit welches Netz genutzt wird.
Wenn es sich um einen PEN handelt ist dieser nach aktueller Norm so früh wie mögich aufzuteilen und natürich hat dieser einen Mindestquerschnitt von 10mm²
Ich kann mir auch nciht vorstellen, daß der VNB in seiner TAB ein TT Netz zulässt in dem jeder Teil der Anlage einen eigenen separaten Erder ohne Gemeinsamen PA bekommt.
Hat die Anlage grobe Mängel die eine Gefahr bedeuten informiere den VNB und berichte Ihm die Mängel, dieser wird dann entscheiden und je nach Gefahr die Anlage bis zur Behebung still legen oder fristen setzen.
Als fachkraft bist Du sogar dazu verpflichtet!
Wenn es sich um einen PEN handelt ist dieser nach aktueller Norm so früh wie mögich aufzuteilen und natürich hat dieser einen Mindestquerschnitt von 10mm²
Ich kann mir auch nciht vorstellen, daß der VNB in seiner TAB ein TT Netz zulässt in dem jeder Teil der Anlage einen eigenen separaten Erder ohne Gemeinsamen PA bekommt.
Hat die Anlage grobe Mängel die eine Gefahr bedeuten informiere den VNB und berichte Ihm die Mängel, dieser wird dann entscheiden und je nach Gefahr die Anlage bis zur Behebung still legen oder fristen setzen.
Als fachkraft bist Du sogar dazu verpflichtet!