W
wertel80
- Beiträge
- 18
Also, ich versuche mal das Problem möglichst genau zu beschreiben.
Mehrfamilienhaus mit vier Etagen, auf jedem Treppenabsatz ein Taster und eine Leuchte. In den Etagen 1-3 funktioniert alles wie es soll: Bei ausgeschaltetem Licht leuchtet das Glimmerlämpchen und bei Betätigung springt der Treppenhausautomat an und schaltet das Licht auf allen vier Etagen für die vorbestimmte Zeit ein. Die Glimmerlämpchen 1-3 sind aus und leuchten erst wieder ab der Nachdrückzeit.
In der vierten Etage leuchtet auch das Glimmerlämpchen im ausgeschalteten Zustand, beim Betätigen des Tasters gehen auch alle Lampen an, allerdings nur, solange der Taster gehalten wird, beim Loslassen geht das Licht wieder aus.
Wenn z.B. der Taster in der dritten Etage betätigt wird (Licht wird regulär geschaltet) und dort das Glimmerlämpchen aus ist, leuchtet es in der vierten Etage trotz eingeschaltetem Licht (ich meine aber mit verminderter Stärke). Wenn das Glimmerlämpchen in der dritten Etage dann wieder (Nachdrückzeit) angeht, geht das in der vierten Etage bis zur zeitgesteuerten Abschaltung der Beleuchtung dafür aus. Danach glimmt es auch wieder (in voller Stärke).
Die Schalter sind Jung 531 u. Es geht auf der einen Seite ein Kabel schwarz hinein und auf der anderen Seite zwei braune Kabel "durchgeschliffen" raus.
Dürfte also diese Schaltung sein:
Den Schalter in der vierten habe ich bereits ausgetauscht, sowohl der alte, wie auch der neue "klicken" auch wie sie sollen (ist also nichts festgefressen, oder so). Daran kann es also eigentlich nicht liegen. Bisher funtionierte ja auch die vierte Etage normal.
Wenn während des Haltens (4) alle Etagen leuchten, dann müsste der Treppenhausautomat doch eigentlich auch seinen Impuls bekommen haben. Wie gesagt, bei den anderen Etagen funktioniert es und bei der obigen einfachen Schaltung komme ich einfach nicht auf den Wurm im System. Der Treppenhausautomat kann es ja eigentlich nicht sein, der tut ja seinen Job, bis eben auf die vierte Etage.
Ich hatte vor Jahren an gleicher Stelle schon einmal so ein Problem, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie es damals zu lösen war.
Hat jemand eine Idee?
Mehrfamilienhaus mit vier Etagen, auf jedem Treppenabsatz ein Taster und eine Leuchte. In den Etagen 1-3 funktioniert alles wie es soll: Bei ausgeschaltetem Licht leuchtet das Glimmerlämpchen und bei Betätigung springt der Treppenhausautomat an und schaltet das Licht auf allen vier Etagen für die vorbestimmte Zeit ein. Die Glimmerlämpchen 1-3 sind aus und leuchten erst wieder ab der Nachdrückzeit.
In der vierten Etage leuchtet auch das Glimmerlämpchen im ausgeschalteten Zustand, beim Betätigen des Tasters gehen auch alle Lampen an, allerdings nur, solange der Taster gehalten wird, beim Loslassen geht das Licht wieder aus.
Wenn z.B. der Taster in der dritten Etage betätigt wird (Licht wird regulär geschaltet) und dort das Glimmerlämpchen aus ist, leuchtet es in der vierten Etage trotz eingeschaltetem Licht (ich meine aber mit verminderter Stärke). Wenn das Glimmerlämpchen in der dritten Etage dann wieder (Nachdrückzeit) angeht, geht das in der vierten Etage bis zur zeitgesteuerten Abschaltung der Beleuchtung dafür aus. Danach glimmt es auch wieder (in voller Stärke).
Die Schalter sind Jung 531 u. Es geht auf der einen Seite ein Kabel schwarz hinein und auf der anderen Seite zwei braune Kabel "durchgeschliffen" raus.
Dürfte also diese Schaltung sein:
Den Schalter in der vierten habe ich bereits ausgetauscht, sowohl der alte, wie auch der neue "klicken" auch wie sie sollen (ist also nichts festgefressen, oder so). Daran kann es also eigentlich nicht liegen. Bisher funtionierte ja auch die vierte Etage normal.
Wenn während des Haltens (4) alle Etagen leuchten, dann müsste der Treppenhausautomat doch eigentlich auch seinen Impuls bekommen haben. Wie gesagt, bei den anderen Etagen funktioniert es und bei der obigen einfachen Schaltung komme ich einfach nicht auf den Wurm im System. Der Treppenhausautomat kann es ja eigentlich nicht sein, der tut ja seinen Job, bis eben auf die vierte Etage.
Ich hatte vor Jahren an gleicher Stelle schon einmal so ein Problem, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie es damals zu lösen war.
Hat jemand eine Idee?