Ungewohntes Schweigen von @Octavian1977, er schriftstellert lieber in anderen Themen.@Octavian1977: Falls du erkannt haben solltest, dass sie falsch ist, solltest du die auch selbst berichtigen.
(Siehe VDE-AR-N 4100:2019-04 11.2.3 Auswahl von SPDs Typ 1 und Einbauvarianten in verschiedenen Netzsystemen)
Da er zu den gesalbten Elis mit Normenabo gehört und folglich auch Zugriff auf die VDE-AR-N 4100 haben müsste, darf vermutet werden, dass er seinen Irrtum erkannt hat. Nachstehend noch ein Zitat aus einer ABB-Publikation:
ABB schrieb:Erdverbindung der Blitzstrom- und Überspannungsableiter
Die Anschluss Bedingungen der Überspannungs-Schutzeinrichtungen sind in der DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) Absatz 534.4.8 beschrieben. DIE Erdungsverbindung ist für die Ableiter in den Beispielen folgendermaßen vorzunehmen:
Typ 1 Blitzstromableiter
Es sind beide Verbindungen (1) sowohl zum PE als auch direkt zur HES (Haupterdungsschiene) vorzunehmen. Für die Berechnung der maximalen Leitungslänge ist die kürzere Verbindung einzubeziehen.
Typ 2 Überspannungsableiter
Der Erdungsanschluss kann entweder am PE-Leiter und/oder am örtlichen Potentialausgleich angeschlossen werden (2). Empfohlen wird die jeweils kürzere der beiden Verbindungen. Beide Verbindungen verbessern den vermaschten Potentialausgleich, da sich die Ableitströme (wenn vorhanden) aufteilen und so pro Leitung sich verkleinern. Das Maschensystem selbst wirkt wie ein Schirm und verbessert das EMV-Verhalten in einer elektrischen Anlage.