worlde schrieb:
Aber wenn ich den Potentialausgleich von Koax-Erdungswinkel und Multischalter von der Montageplatte isoliere, sind sie doch auch von der Netzwerkinstallation getrennt.
Erdungswinkel und Multischalter, die nicht mit der Brutalo-Methode durch die Schrankrückwand sondern fachgerecht auf einer Montageplatte befestigt wurden, sind bereits gegen das Schrankgehäuse galvanisch getrennt. Denkbar wären zwei galvanisch getrennte Montageplatten, wovon eine mit min. 6 mm² Cu Funktions-PA-Leiter an die HES und die andere mit min. 4 mm² Cu an den geerdeten Antennenträger verbunden wird. Die Variante macht aber auch vom Trennungsabstand her m. E. nicht wirklich Sinn.
worlde schrieb:
Das wäre doch dann so, wie wenn Sat und LAN jeweils in einem separaten Schrank unterbebracht wären. Wäre so nicht auch die Schleife unterbunden? Oder warum muss dann zwangsläufig mit der HES vermascht werden, wenn beides in einem Schrank ist?
Als in uralten VDE 0855 Teil 1 der schleifenfreie PA direkt geerdeter Antennen als Schutz gegen induktive Blitzstromeinkopplungen aus Einschlägen in die Nachbarschaft erdacht wurde, war es noch üblich die zumeist einzigen röhrenbestückten TV- und Radio-Empfänger je Haushalt bei Gewitter brav auszustecken. TVs mit Schukostecker waren auch noch unbekannt aber schon bei damaligen Antennenverstärkern der Schutzklasse 1 durfte deren Steckdosenschutzkontakt auch nur "schleifenfrei" am geerdeten Antennenträger angeschlossen werden.
Die Forderung der DIN 18015 nach zentralen Kommunikationsverteilern berücksichtigt, dass die Medien zusammenwachsen und Receiver und Flats weitgehend internetfähig sind. Immer mehr Endgeräte mit Schukostecker, die Schleifen dauerhaft schließen, machen das Ideal der Schleifenfreiheit auch ohne Verbindung mit einem BK- oder dem Telekom-Netz irreal.
Selbst wenn dein TV keinen Schukostecker hat und nicht mit dem Telekom-Netz verbunden ist, ist die Schutzwirkung einer Isolierung erdungspflichtiger Antennenteile gegen das mit 6 mm² in den PA einzubeziehende Montageblech in einem Schaltschrankschott oder Kommunikationsverteiler gegen Überschläge begrenzt und eine gemeinsame Montageplatte mit am Antennträger und der HES vermaschtem PA die m. E. bessere Lösung.
Der schleifenfreie PA ist auch noch in der neuen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2017-10 enthalten, wurde aber in der letzten Sitzung des zuständigen deutschen Normengremiums hinsichtlich der Endgeräterealität als "obsolet" bezeichnet.
Wer seine Antenne in geschützten Räumen wie insbesondere LPZ 0
B getrennter Fangeinrichtungen installiert, umgeht damit alle Normdiskrepanzen. Deinem Threadtitel nach muss aus zahlreichen Forenanfragen davon etwas hängen geblieben sein.