Überspannungsschutz: Wo Typ 2 installieren ohne UV

Diskutiere Überspannungsschutz: Wo Typ 2 installieren ohne UV im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe mir gerade die "Auswahlhilfe Überspannungsschutz" von Dehn angeschaut....

  1. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    189
    Zustimmungen:
    3
    Hallo zusammen,

    ich habe mir gerade die "Auswahlhilfe Überspannungsschutz" von Dehn angeschaut.

    https://www.dehn.de/sites/default/f...wahlhilfen/auswahlhilfe_vde0100-443-ds272.pdf

    Da steht beim Typ2, dass dieser nur nötig ist, wenn die Leitungslänge größer 10m ist (was in einem EFH schnell der Fall sein wird) oder eine Unterverteilung installiert wird. Heißt das dann, wenn man das EFH ohne Unterverteilungen installiert, man kein Typ2 Ableiter benötigt? Sondern nur ein Typ1 in der Hauptverteilung und Typ3 bei den Steckdosen? Oder wie ist das zu handhaben? Wäre toll, wenn mir das jemand erklären könnte. Oder kann mir jemand andere Unterlagen dazu empfehlen?
    Es soll ein TN-C-S Netz werden.

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 28.01.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.770
    Zustimmungen:
    611
    Ne Falsch.
    Es werden immer Typ 1 und 2 Ableiter benötigt den Typ 3 benötigt man nur für empfindliche elektronsche Geräte die eine Überspannung von maximal 1,5kV aushalten.

    Die passenden Typ 1 Ableiter sind meist Kombiableiter die Typ 2 mit beinhalten, deswegen wird nicht unbedingt ein separater Typ 2 Ableiter benötigt.
    Neben dem Schutz der Energieleitungen ist auch ein Schutz für Telefonleitungen, Kabelanschluß, etc vor zu sehen.

    Zur Lektüre ist der Dehn Blitzplaner zu empfehlen.

    Ein Einfamilien Haus kann man nicht ordntlich ohne Unteverteilungen installieren.
    Die DIN 18015 fordert einen Verteiler je Geschoß, was auch Sinn macht da sonst die einzelnen Leitungen der Endstromkreise unnötigt hohe Querschnitte erhalten müssen, und auch die Häufung an Steigepunkten stark ansteigt.

    Es ist ein TN-S ab Hausanschluß zu verwenden.
     
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.026
    Zustimmungen:
    336

    Sorry, aber das ist sehe ich anders(Auch wenn es in irgeneiner DIN steht).

    In einem üblichen Efh hat es im DG 3 Schlafräume, ein Bad und einen Flur. Selbst wenn ich dafür separate Stromkreise ziehe, sind das 4 Leitungen welche etwas länger werden.
     
  5. #4 elektroblitzer, 28.01.2017
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.346
    Zustimmungen:
    66
    Über welche Gebäudeklasse redet Ihr hier gerade?
     
  6. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.699
    Zustimmungen:
    396
    Soll auch EFHs geben alles eine Etage, Altersgerecht und Behindertengerecht.
     
  7. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.793
    Zustimmungen:
    407
    Ueberspannungsableiter Typ 1 sind nur erforderlich bei Gebaeuden mit aeusseren Blitzschutz, Freileitungsanschluss oder vglb. Risiken. Siehe auch Hinweise z.B. im Dehn-Risk-Tool bzw. Dehn Auswahlhilfe SPD.

    Man kann einen Kombiableiter einsetzen, bis zu einer bestimmten Leitungslaenge erfuellen aktuelle Ableiter die Anforderungen der Kat. I,II und III in einem Produkt.

    Pauschalisierungen sind immer falsch...

    Das laesst sich durch Planung der Leitungsfuehrung und Beachtung der zu erwartenden Auslastungsgrade und Gleichzeitigkeit der Leitungen in den Griff bekommen.

    Es gibt in D auch Gebiete, denen der Netzbetreiber ein TT-Netz verpasst hat.
     
  8. #7 Octavian1977, 31.01.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.770
    Zustimmungen:
    611
    Ob ohne oder Mit Blitzschutz ist egal ein Überspannungsschutz ist für Wohngebäude generell vor zu sehen.
    Auch sind wenn das Konzept funktionieren soll Typ 1 Ableiter notwendig. Kombiableiter beinhalten zumindest bei Dehn nicht den Typ III sondern nur I und II

    Sollte es sich wirklich um ein TT Netz handeln, ändert das nur wenig an der Leitungsverlegung.
    lediglich die Brücke fehlt, der Erder wird wichtiger und Abschaltbedingungen ändern sich.
     
  9. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.793
    Zustimmungen:
    407
    Bei Gebaeuden mit aeusseren Blitzschutz gelten die Anforderungen aus der 0185-305 und nicht die Anforderungen der 0100-443 und 543.


    Nur wenn der Schutz gegen Ueberspannungen infolge eines Blitzeinschlages zu beachten ist, bei Ueberspannungen, die infolge von Schalthandlungen o.a. entstehen, ist der Schutzpegel des Typ II ausreichend.

    Bei Dehn nicht, andere Hersteller geben weiterreichende Schutzpegel an.
     
  10. #9 Octavian1977, 02.02.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.770
    Zustimmungen:
    611
    Der Blitzeinschlag in die Stromleitung ist allerdings zu berücksichtigen und somit auch ein Typ 1 Ableiter.
    Es Gilt den Bewohnen vor den Folgen einer Überspannung zu schützen egal woher diese kommen mag, und sei es durch einen Blitzeinschlag in den äußeren Blitzschutz des Nachbarhauses.

    Das eine andere Norm unter anderen Bedingungen auch einen Überspannungsschutz fordert ändert nichts an der mittlerweile generellen Forderung.
     
  11. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.793
    Zustimmungen:
    407
    Lies dir mal den Sonderdruck von Dehn SD88 durch...da werden die Zusammenhaenge erlaeutert. Und es wird ausfuehrlich auf die nationalen Alleingaenge D in diesen Normen hingewiesen...
     
  12. #11 Octavian1977, 03.02.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.770
    Zustimmungen:
    611
    warum sollte ich, wenn ich die Normen direkt lsesen kann?
     
Thema:

Überspannungsschutz: Wo Typ 2 installieren ohne UV

Die Seite wird geladen...

Überspannungsschutz: Wo Typ 2 installieren ohne UV - Ähnliche Themen

  1. E-Bike Lichtumbau von 3 polig auf 2 Polig wie anschließen?

    E-Bike Lichtumbau von 3 polig auf 2 Polig wie anschließen?: Servus zusammen, nach gefühlt einer Dekade erfolgloser suche in allem auffindbarem bin ich auf die Idee gekommen, es bleibt nichts mehr über als...
  2. 2 Poliger Wechselschalter zulässig?

    2 Poliger Wechselschalter zulässig?: Hallo Leute In unserer Freizeithütte ist mir beim erneuern einer abgebrannten Klemme aufgefallen, dass beim errichten der E-Anlage ordentlich...
  3. RCBO Typ-F 3P+N

    RCBO Typ-F 3P+N: Suche für unseren neuen Induktionsherd nen LS/FI als 3P+N in Typ-F. Jemand ne Idee? Doepke hat 3P+N nur als Typ-B und die sind mir in dem Falle...
  4. Kabelquerschnitt für Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und UV

    Kabelquerschnitt für Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und UV: Moin, im Rahmen unserer Gebäudesanierung wird auch die Elektrik komplett erneuert. Hierfür haben wir einen 1-Mann Elektromeisterbetrieb, mit dem...
  5. Mehrklang Gong Installieren im Altbau

    Mehrklang Gong Installieren im Altbau: Hallo ihr lieben, ich bin ein absoluter Laie in Sachen Elektronik und möchte mich aber ganz alleine durch die Installation von meiner neuen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden