Im Gartenhaus habe ich eine Steckdose (Schuko, 230 V, 16 A; PEN-Netz; in die Steckdose kommt ein FI-Zwischenstecker). Zwischen der Steckdose und dem Hauptzähler/Hauptverteiler liegen insgesamt fast 23 m Leitung:
5,5 m AP-FR NYM-J 1,5 mm²; Temperatur: 8-15°C
9 m AP-FR NYM-J 2,5 mm²; Temperatur: 8-15°C
3 m AP-FR NYM-J 1,5 mm²; Temperatur: 0-28°C (nur diese Leitung könnte ich u.U. austauschen für 2,5 mm², wenn es etwas bringt, alle anderen Leitungen müssen so bleiben)
3-5 m unterirdisch (die Leitung kenne ich nicht, ist aber von außen deutlich dicker als die NYM-J 2,5 mm², so daß 2,5 mm² anzunehmen wären, mindestens aber 1,5 mm²)
Für einige Arbeiten im Garten brauche ich ein Verlängerungskabel. Der (leistungs)größte Verbraucher, der dort genutzt wird, ist ein Rasenmäher, etwa 1.300 W. Die größte Entfernung zwischen der Steckdose und dem Gartenarbeitsplatz beträgt 37 m. Das bedeutet zwischen dem Hauptverteiler und dem Gartenarbeitsplatz sind es insgesamt bis zu 60 m. Das Verlängerungskabel müßte also min. 37 m sein.
Welches Verlängerungskabel soll ich nehmen? H07RN-F 3x1,5mm² dürfte vielleicht knapp sein, oder? Zumal es das nur als 10, 25 oder 50 m gibt...
5,5 m AP-FR NYM-J 1,5 mm²; Temperatur: 8-15°C
9 m AP-FR NYM-J 2,5 mm²; Temperatur: 8-15°C
3 m AP-FR NYM-J 1,5 mm²; Temperatur: 0-28°C (nur diese Leitung könnte ich u.U. austauschen für 2,5 mm², wenn es etwas bringt, alle anderen Leitungen müssen so bleiben)
3-5 m unterirdisch (die Leitung kenne ich nicht, ist aber von außen deutlich dicker als die NYM-J 2,5 mm², so daß 2,5 mm² anzunehmen wären, mindestens aber 1,5 mm²)
Für einige Arbeiten im Garten brauche ich ein Verlängerungskabel. Der (leistungs)größte Verbraucher, der dort genutzt wird, ist ein Rasenmäher, etwa 1.300 W. Die größte Entfernung zwischen der Steckdose und dem Gartenarbeitsplatz beträgt 37 m. Das bedeutet zwischen dem Hauptverteiler und dem Gartenarbeitsplatz sind es insgesamt bis zu 60 m. Das Verlängerungskabel müßte also min. 37 m sein.
Welches Verlängerungskabel soll ich nehmen? H07RN-F 3x1,5mm² dürfte vielleicht knapp sein, oder? Zumal es das nur als 10, 25 oder 50 m gibt...