Verteilerdose Schutzleiter an PEN

Diskutiere Verteilerdose Schutzleiter an PEN im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich helfe einem bekannten grade dabei seine Obere Geschossdecke zu dämmen. Dabei sind wir auf diese Verteilerdose gestoßen. Ich kenne...

  1. #1 Delmenhorster5890, 16.11.2017
    Delmenhorster5890

    Delmenhorster5890

    Dabei seit:
    16.11.2017
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Ich helfe einem bekannten grade dabei seine Obere Geschossdecke zu dämmen. Dabei sind wir auf diese Verteilerdose gestoßen.

    Ich kenne wohl die alten Leitungen mit L und PEN.
    Hier wurde aber wohl mal erweitert und der Schutzleiter mit PEN verbunden. Ist das so in Ordnung oder sollte man da nun doch erst was machen bevor die Dämmung reinkommt und mit OSB belegt wird ?

    [​IMG]
     
  2. Anzeige

  3. #2 leerbua, 16.11.2017
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.302
    Zustimmungen:
    554
    Ja, da sollte einiges gemacht werden.

    Werbemüllschleuder verbannen :evil:

    Elektriker holen der das ganze vernünftig in Ordnung bringt.

    Das ganze darf jetzt und auch später nicht in die Dämmung und dann mit OSB (oder was auch immer) belegt werden - zumindest muß auch dann die Dose "revisionierbar" sprich zugänglich bleiben.
     
  4. #3 Nullvolt, 16.11.2017
    Nullvolt

    Nullvolt

    Dabei seit:
    08.03.2006
    Beiträge:
    2.250
    Zustimmungen:
    2
    Bitte die Bilder INS Forum posten. Was soll das mit diesen Werbebannern....?

    0V
     
  5. #4 Delmenhorster5890, 17.11.2017
    Delmenhorster5890

    Delmenhorster5890

    Dabei seit:
    16.11.2017
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Sorry bisschen falsch gemacht mit dem Bild :D
    <a href="https://www.pic-upload.de/view-34308419/20151206_223827.jpg.html"><img src="https://www2.pic-upload.de/thumb/34308419/20151206_223827.jpg" title="Bild hochladen" /></a>
     
  6. #5 Pumukel, 17.11.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.316
    Zustimmungen:
    687
    Wenn ich solchen Murks sehe klappt mir das Taschenmesser in der Hose auf. Der PEN ist in erster Linie Schutzleiter (PE) und in zweiter Linie N . Das diese Dose auch nach Einbau der Decke zugänglich sein muss wurde schon gesagt. Die einzelnen Adern können auch sauber aus gebogen werden, so wird verhindert das die Isolation da gequetscht wird.
     
  7. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    Klemmdosen werden generell NIEMALS verbaut.

    Hier empfiehlt es sich die AP Dose später auf eine Hohlwandklemmdose zu tauschen, sodass sie trotz OSB und Rigipsplatte zugänglich bleibt.

    Sollten dazu die Leitungen zu kurz werden, muss man diese fachmännisch verlängern, oder gleich tauschen
     
  8. #7 Octavian1977, 17.11.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.409
    Zustimmungen:
    572
    Zuerst mal sollte man dringlich die Zuleitung mit PEN gegen eine mit N und PE tauschen.
    eine klassisch genullte Anlage birgt etliche Gefahren, dazu noch die Schraubklemme die sich auch durchaus mal lösen.
     
Thema:

Verteilerdose Schutzleiter an PEN

Die Seite wird geladen...

Verteilerdose Schutzleiter an PEN - Ähnliche Themen

  1. wie erden bei TN-C-System mit PEN

    wie erden bei TN-C-System mit PEN: ich hoffe das ich das hier im richtigen Thema plaziert habe. Ich habe folgendes Problem. Wir haben einen Kunden in England der hat unser Produkt...
  2. E14 LED-Glühbirne dimmen / Schutzleiter

    E14 LED-Glühbirne dimmen / Schutzleiter: Hallo zusammen, ich möchte eine E14 LED Glühbirne dimmen. z.B. Philips Classic LEDcandle 5-35W E14 825 BA35 gold FIL DIM Ich darf leider noch...
  3. Schutzleiter anschließen?

    Schutzleiter anschließen?: Hallo, kurze Frage. Muss bei dieser Lampe ein Schutzleiter angeschlossen werden? Vielen Dank Gruß Sascha
  4. PEN Mysteriös unterbrochen?

    PEN Mysteriös unterbrochen?: Hallo Community! Bei mir besteht ein Problem bei einer Wohnungsinstallation eines großen Mehrfamilienhauses: Auslöser war ein undichtes 5 Liter...
  5. Schutzleiter Lampenauslass abgeschnitten

    Schutzleiter Lampenauslass abgeschnitten: Hallo zusammen, der Vorbesitzer hatte eine komische Art, Lampen anzuschließen (s. Bild). Welche Optionen habe ich, hier eine Lampe mit...