Verteilerdose Schutzleiter an PEN

Diskutiere Verteilerdose Schutzleiter an PEN im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich helfe einem bekannten grade dabei seine Obere Geschossdecke zu dämmen. Dabei sind wir auf diese Verteilerdose gestoßen. Ich kenne...

  1. #1 Delmenhorster5890, 16.11.2017
    Delmenhorster5890

    Delmenhorster5890

    Dabei seit:
    16.11.2017
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Ich helfe einem bekannten grade dabei seine Obere Geschossdecke zu dämmen. Dabei sind wir auf diese Verteilerdose gestoßen.

    Ich kenne wohl die alten Leitungen mit L und PEN.
    Hier wurde aber wohl mal erweitert und der Schutzleiter mit PEN verbunden. Ist das so in Ordnung oder sollte man da nun doch erst was machen bevor die Dämmung reinkommt und mit OSB belegt wird ?

    [​IMG]
     
  2. #2 leerbua, 16.11.2017
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    1.044
    Ja, da sollte einiges gemacht werden.

    Werbemüllschleuder verbannen :evil:

    Elektriker holen der das ganze vernünftig in Ordnung bringt.

    Das ganze darf jetzt und auch später nicht in die Dämmung und dann mit OSB (oder was auch immer) belegt werden - zumindest muß auch dann die Dose "revisionierbar" sprich zugänglich bleiben.
     
  3. #3 Nullvolt, 16.11.2017
    Nullvolt

    Nullvolt

    Dabei seit:
    08.03.2006
    Beiträge:
    2.250
    Zustimmungen:
    2
    Bitte die Bilder INS Forum posten. Was soll das mit diesen Werbebannern....?

    0V
     
  4. #4 Delmenhorster5890, 17.11.2017
    Delmenhorster5890

    Delmenhorster5890

    Dabei seit:
    16.11.2017
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Sorry bisschen falsch gemacht mit dem Bild :D
    <a href="https://www.pic-upload.de/view-34308419/20151206_223827.jpg.html"><img src="https://www2.pic-upload.de/thumb/34308419/20151206_223827.jpg" title="Bild hochladen" /></a>
     
  5. #5 Pumukel, 17.11.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.125
    Zustimmungen:
    1.501
    Wenn ich solchen Murks sehe klappt mir das Taschenmesser in der Hose auf. Der PEN ist in erster Linie Schutzleiter (PE) und in zweiter Linie N . Das diese Dose auch nach Einbau der Decke zugänglich sein muss wurde schon gesagt. Die einzelnen Adern können auch sauber aus gebogen werden, so wird verhindert das die Isolation da gequetscht wird.
     
  6. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    Klemmdosen werden generell NIEMALS verbaut.

    Hier empfiehlt es sich die AP Dose später auf eine Hohlwandklemmdose zu tauschen, sodass sie trotz OSB und Rigipsplatte zugänglich bleibt.

    Sollten dazu die Leitungen zu kurz werden, muss man diese fachmännisch verlängern, oder gleich tauschen
     
  7. #7 Octavian1977, 17.11.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.732
    Zustimmungen:
    1.018
    Zuerst mal sollte man dringlich die Zuleitung mit PEN gegen eine mit N und PE tauschen.
    eine klassisch genullte Anlage birgt etliche Gefahren, dazu noch die Schraubklemme die sich auch durchaus mal lösen.
     
Thema:

Verteilerdose Schutzleiter an PEN

Die Seite wird geladen...

Verteilerdose Schutzleiter an PEN - Ähnliche Themen

  1. Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?

    Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?: Guten Tag miteinander! Ich habe exakt dieses Problem: Spannung auf Schutzleiter allerdings hat der Threatersteller weder die Höflichkeit gewahrt,...
  2. Hausverteilung umbauen... Was mache ich mit dem PEN?

    Hausverteilung umbauen... Was mache ich mit dem PEN?: Hallo zusammen, ich möchte gerne unsere Hauselektrik neu machen. Aktuell ist das alles nicht so verbaut, wie ich es gerne hätte, daher einmal...
  3. Problem mit Schutzleiter

    Problem mit Schutzleiter: Guten Abend, ich habe ein Problem im Eigenheim habe an meiner Schlafzimmersteckdose mit meinem Duspol gemessen und habe einen Fehler festgestellt...
  4. Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind

    Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Der Mieter von meinem Vater hat versucht, die Badezimmerlampe auszutauschen. Aus der Wand...
  5. PEN trennen

    PEN trennen: Hallo zusammen, ich bin der neue Kurz zu mir, ich bin der Maik, 34 Jahre alt und von Beruf Kundendienst-Techniker im Bereich KFZ Hebebühnen,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden