S
Shadi1310
- Beiträge
- 4
Hallo Liebe Leute, Ich habe eine Frage die mich sehr wurmt. Es geht um folgendes
In einer Verteilung habe ich einen 4pol. RCD 40A/30mA der mit einer 63A gG/gL abgesichert ist. An sich ist mir bewusst das dies so nicht zulässig ist.
Hinter dem RCD sind aber nochmals einzelne LS Schalter (2x16A/B und 1x32A/C).
Mein Anlagenverantwortlicher ist der Auffassung das dies nicht zulässig ist. Ich bin da anderer Meinung, da bei einem Kurzschlussstrom der zu gering für die 63A Sicherung ist, dennoch die hinter dem RCD eingebauten LS Schalter auslösen.
Das Problem an der Sache ist, das eine Änderung nur möglich ist, wenn man den 32A Stromkreis hinter dem RCD ausbaut, da sonst eine selektivität nicht mehr gegeben wäre. Wie seht ihr das?
In einer Verteilung habe ich einen 4pol. RCD 40A/30mA der mit einer 63A gG/gL abgesichert ist. An sich ist mir bewusst das dies so nicht zulässig ist.
Hinter dem RCD sind aber nochmals einzelne LS Schalter (2x16A/B und 1x32A/C).
Mein Anlagenverantwortlicher ist der Auffassung das dies nicht zulässig ist. Ich bin da anderer Meinung, da bei einem Kurzschlussstrom der zu gering für die 63A Sicherung ist, dennoch die hinter dem RCD eingebauten LS Schalter auslösen.
Das Problem an der Sache ist, das eine Änderung nur möglich ist, wenn man den 32A Stromkreis hinter dem RCD ausbaut, da sonst eine selektivität nicht mehr gegeben wäre. Wie seht ihr das?