Cracks, ich bin an der Planung ein 40 Jahre altes Haus hinsichtlich der Elektroinstallation upzudaten.
Ausgangssituation:
a.) Mietshaus mit 3 Wohnungen jeweils auf einem Stockwerk in Holzständerbauweise
b.) Zählerschrank mit Zähler allgemein und Zähler EG im "öffentlichen Bereich" Treppenhaus EG
c.) Zählerschrank mit Zähler 1. OG und Zähler 2. OG im "öffentlichen Bereich" Treppenhaus 1. OG
d.) nach den Zählern jeweils abgehend 4X10mm² zur UV Wohnung (max. 8m)
e.) UV's haben H16A LS für die einzelnen Stromkreise (max. Leitungslänge 14m, ausgeführt in NYM3X1,5-J)
Notwendige Änderungen:
1. Jeweils im Zählerschrank ein Leitungsschutz für die 4X10mm² zur UV. Hier ist aktuell kein Schutz ersichtlich, d.h. hängen wohl direkt an den 63A Hausanschluss. Vorschlag jeweils 3X40A Neozed Sicherungen, evt. auch 40A SLS. Gewährleistung der Selektivität?
2. In die Unterverteilung jeweils ein 40A/30mA vierpoliger FI für 6 Stromkreise. Einzelne Stromkreise mittels LS B16A. Ein weiterer FI-LS 1-polig (ABB DS201A-B16/0,03) für Bad/WC. Ein weiterer 3XB16A für den E-Herd.
Fragen:
I. Ist die Verwendung der 40A Neozed als LS für das 4X10mm² normgerecht, auch im Hinblick auf die Selektivität?
II. Passen die gedachten Änderungen in der UV, fehlt was? Denke die B16A LS Schalter passen noch bei der Leitungslänge oder lieber auf B13A gehen?
Bin gelernte Elektrofachkraft, allerdings ein paar Jahre außer Dienst, daher die Fragen.
Danke!
Ausgangssituation:
a.) Mietshaus mit 3 Wohnungen jeweils auf einem Stockwerk in Holzständerbauweise
b.) Zählerschrank mit Zähler allgemein und Zähler EG im "öffentlichen Bereich" Treppenhaus EG
c.) Zählerschrank mit Zähler 1. OG und Zähler 2. OG im "öffentlichen Bereich" Treppenhaus 1. OG
d.) nach den Zählern jeweils abgehend 4X10mm² zur UV Wohnung (max. 8m)
e.) UV's haben H16A LS für die einzelnen Stromkreise (max. Leitungslänge 14m, ausgeführt in NYM3X1,5-J)
Notwendige Änderungen:
1. Jeweils im Zählerschrank ein Leitungsschutz für die 4X10mm² zur UV. Hier ist aktuell kein Schutz ersichtlich, d.h. hängen wohl direkt an den 63A Hausanschluss. Vorschlag jeweils 3X40A Neozed Sicherungen, evt. auch 40A SLS. Gewährleistung der Selektivität?
2. In die Unterverteilung jeweils ein 40A/30mA vierpoliger FI für 6 Stromkreise. Einzelne Stromkreise mittels LS B16A. Ein weiterer FI-LS 1-polig (ABB DS201A-B16/0,03) für Bad/WC. Ein weiterer 3XB16A für den E-Herd.
Fragen:
I. Ist die Verwendung der 40A Neozed als LS für das 4X10mm² normgerecht, auch im Hinblick auf die Selektivität?
II. Passen die gedachten Änderungen in der UV, fehlt was? Denke die B16A LS Schalter passen noch bei der Leitungslänge oder lieber auf B13A gehen?
Bin gelernte Elektrofachkraft, allerdings ein paar Jahre außer Dienst, daher die Fragen.
Danke!