N
NikiBaldauf
- Beiträge
- 5
Hallo,
Ich habe hier einen etwas speziellen Fall.
Ich war heute bei den Eltern meiner Freundin um dort nach der Elektrik zu schauen.
Bevor die Frage aufkommt, ja ich bin Elektrofachkraft. Habe jedoch in der Industrie gearbeitet und bin erst seit Anfang des Jahres ausgelernt. Deshalb hab ich mit "Nicht so üblichen Verteilungen" wie hier nicht so große Erfahrung.
Es sieht so aus das in der Garage wo die Installation noch etwas ergänzt wird eine Unterverteilung hängt.
Diese ist ohne Fi ausgestattet weshalb dort noch ein Fi verbaut wird, das ist auch nicht das Problem.
Die Unterverteilung ist in der Hauptverteilung direkt hinter dem Zähler ohne Vorsicherung abgegriffen.
Ich würde jetzt logischerweise gerne eine Vorsicherung verbauen, das Problem ist nur das ich diese nicht ohne extrem großen Aufwand in der HV unterbringen kann.
Dazu meine Frage, kann ich diese auch vor dem neuen Fi in der Unterverteilung unterbringen, klar ist das dann erst nach der Zuleitung die ja abgesichert werden soll aber wenn die Vorsicherung auslöst bei einem Kurzschluss, ist es ja eigentlich egal ob diese vor der Leitung oder dahinter sitzt. Auf der Zuleitung ist zwar noch Spannung aber kein Strom mehr.
Als Fi wollte ich einen 40A Fi nehmen und die Versicherung mit 35A auslegen da dies völlig ausreichend wären.
Die Vorsicherung steht jedoch noch nicht genau fest, da ich mir den Querschnitt der Zuleitung noch nicht anschauen konnte.
Schon mal vielen Dank und falls ich etwas vergessen habe einfach nachfragen.
Ich habe hier einen etwas speziellen Fall.
Ich war heute bei den Eltern meiner Freundin um dort nach der Elektrik zu schauen.
Bevor die Frage aufkommt, ja ich bin Elektrofachkraft. Habe jedoch in der Industrie gearbeitet und bin erst seit Anfang des Jahres ausgelernt. Deshalb hab ich mit "Nicht so üblichen Verteilungen" wie hier nicht so große Erfahrung.
Es sieht so aus das in der Garage wo die Installation noch etwas ergänzt wird eine Unterverteilung hängt.
Diese ist ohne Fi ausgestattet weshalb dort noch ein Fi verbaut wird, das ist auch nicht das Problem.
Die Unterverteilung ist in der Hauptverteilung direkt hinter dem Zähler ohne Vorsicherung abgegriffen.
Ich würde jetzt logischerweise gerne eine Vorsicherung verbauen, das Problem ist nur das ich diese nicht ohne extrem großen Aufwand in der HV unterbringen kann.
Dazu meine Frage, kann ich diese auch vor dem neuen Fi in der Unterverteilung unterbringen, klar ist das dann erst nach der Zuleitung die ja abgesichert werden soll aber wenn die Vorsicherung auslöst bei einem Kurzschluss, ist es ja eigentlich egal ob diese vor der Leitung oder dahinter sitzt. Auf der Zuleitung ist zwar noch Spannung aber kein Strom mehr.
Als Fi wollte ich einen 40A Fi nehmen und die Versicherung mit 35A auslegen da dies völlig ausreichend wären.
Die Vorsicherung steht jedoch noch nicht genau fest, da ich mir den Querschnitt der Zuleitung noch nicht anschauen konnte.
Schon mal vielen Dank und falls ich etwas vergessen habe einfach nachfragen.