Vergiss es, wenn dann kannst du die Schaltzeiten nur mit dem Oscar messen
Hast Du schon mal probiert, die Voreilung des N Kontakt mit dem Multimeter im Ohmbereich bei einem ausgebauten RCD zu messen? Wenn nein, dann behaupte nicht: "Vergiss es"! Es ist eine Tatsache, dass es zum Beispiel bei ABB-RCDs auf diese Weise machbar ist.
1 (evtl auch 3 Glühlampen in Sternschaltung Sternpunkt auf N ? ) und dann langsam einschalten, aber erst ein neuer FI einbauen.
Bei drei Glühlampen mit gleicher Leistung wird man nicht erkennen, ob der N - Kontakt tatsächlich schließt. Es muss eine unsymmetrische Last sein, wie ich oben schon mal schrieb. Zum Beispiel ein Heizlüfter dazu, abwechselnd an L1, L2, L3 jeweils gegen N. Oder Lampen mit unterschiedlicher Leistung.
Ich würde den Test mit dem originalen RCD machen, damit man irgendwann den Fehler definitiv erkennen kann. Gerade bei seltenen zeitweisen Fehlern ist es entscheidend, den Fehler "in flagranti" zu "erwischen", damit man ein Bauteil definitiv als Schuldigen erkennt.
Also zuerst mal den alten RCD nicht ausbauen, sondern alle Verbraucher nach diesem RCD abschalten bzw. abstecken. Ich gehe davon aus, dass alle drei Aussenleiter zu irgendwelchen Schukosteckdosen laufen. Dann die drei Lampen so stecken, dass praktisch auf jedem Außenleiter eine liegt. Dann an einer Steckdose L1 einen Heizlüfter dazuhängen. Den RCD mehrmals langsam betätigen und schauen, ob die drei Lampen normale Helligkeit aufweisen. Mit einem Schraubendrehergriff den RCD auch mal abklopfen. Dann weiter mit Heizlüfter an L2 und L3, jeweils mit dem gleichen Spiel. Aber Vorsicht, wenn der Fehler auftritt, kann eine der Lampen evtl. platzen, da sie dann 400V abbekommt.