Warum gibt es bei einem Haartrockner keinen Schutzleiter?

Diskutiere Warum gibt es bei einem Haartrockner keinen Schutzleiter? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Man nehme den Fall an, dass ein Haartrockner in die gefüllte Badewanne fällt, die nicht in den Potentialausgleich einbezogen wurde oder komplett...

  1. #1 interruptor, 18.01.2007
    interruptor

    interruptor

    Dabei seit:
    30.06.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Man nehme den Fall an, dass ein Haartrockner in die gefüllte Badewanne fällt, die nicht in den Potentialausgleich einbezogen wurde oder komplett aus Kunststoff ist. Somit kann (leider) kein Fehlerstrom fließen und eine RCD löst nicht aus. Würde man einfach einen Draht oder ein Stück Blech im Haartrockner anbringen und mit dem Schutzleiter verbinden, könnte man in diesem Fall einen Fehlerstom „hervorrufen”, der dafür sorgt, dass die RCD fällt. Das Gehäuse an sich kann ja weiterhin aus Kunststoff sein.

    Wäre das nicht sicherer?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Bearvalley, 18.01.2007
    Bearvalley

    Bearvalley

    Dabei seit:
    18.01.2007
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Nein, ein Schutzleiter ist hier nicht nötig!
    Nur weil eine Badewanne nicht mit dem Potentialausgleich verbunden ist, heißt das noch lange nicht das kein Fehlerstrom fließen kann. Der Kreis wird hier über Badewanne, Fussboden, Mauerwerk, Beton, Erde etc. geschlossen. Rate mal warum Du einen elektrischen Schlag bekommst, wenn Du im Garten auf einfacher Erde stehst und einen spannungsführenden Leiter berührst(Sternpunkt geerdete Netzform vorrausgesetzt). Und auch eine Kunststoffwanne ist hier nicht sicher. Denke mal an den Abfluss, Verschraubungen etc. die bestimmt gut ableiten können. Außerdem ist auch ein Kunststoff kein 100%er Isolator!

    Der Fön hat übrigens keinen Schutzleiter, da es ein Schutzisoliertes Gerät ist.
    Siehe
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzisolierung

    Hoffe ich konnte weiter helfen.
     
  4. #3 interruptor, 18.01.2007
    interruptor

    interruptor

    Dabei seit:
    30.06.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Möglicherweise fließt ein Fehlerstrom über die Rohre oder wo auch immer, aber das ist nicht sichergestellt. Ich habe es übrigens selbst ausprobiert, aber die RCD (30 mA) stört das Wasser unter den angegebenen Bedingungen nicht... der Haartrockner läuft unter Wasser einfach weiter. Erst wenn man z.B. den Duschschlauch ins Wasser legt, fällt die RCD. Bei einem versehentlichen Vorfall wird diese Verbindung möglicherweise erst über den menschlichen Körper hergestellt.
     
  5. Mike21

    Mike21

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    0
    Ansonsten bist du aber nicht lebensmüde oder?
     
  6. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.836
    Zustimmungen:
    638
    Die Geschichte mit dem Schutzleiter im Haarfön ist schon oft diskutiert und für Hilfreich/Sinnvoll befunden worden, allerdings ist es nicht zu einer verbindlichen Vorschrift gekommen.
    Wie auch, es handelt sich schließlich um ein Fass ohne Boden. So ziemlich jedes Gerät könnte/müsste mit dieser Bergründung einen Schutzleiter mitführen!

    Ansonsten: Respekt, deine Fragestellung zeigt das du mitdenkst! Auch wenn man dein Experiment in der öffentlichkeit als nicht nachahmenswert kennzeichnen muß!
     
Thema:

Warum gibt es bei einem Haartrockner keinen Schutzleiter?

Die Seite wird geladen...

Warum gibt es bei einem Haartrockner keinen Schutzleiter? - Ähnliche Themen

  1. Problem mit Schutzleiter

    Problem mit Schutzleiter: Guten Abend, ich habe ein Problem im Eigenheim habe an meiner Schlafzimmersteckdose mit meinem Duspol gemessen und habe einen Fehler festgestellt...
  2. Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!

    Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!: Hallo, ich habe schon gegoogled und leider nichts gefunden. Vorab: Nein, ich will kein Nym in Erde verlegen! Wir haben letztes Jahr NYY...
  3. Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind

    Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Der Mieter von meinem Vater hat versucht, die Badezimmerlampe auszutauschen. Aus der Wand...
  4. Prüfung VDE 0100-600 oder 0105 warum keine Ableitstrommessung?

    Prüfung VDE 0100-600 oder 0105 warum keine Ableitstrommessung?: Warum wird bei Maschinen oder Anlagen z.B Schaltschränke für Maschinen, welche nach VDE 0100-600 oder 0105-100 oder auch 0113 geprüft werden, kein...
  5. Warum FI gefährlich bei PEN trotz Phasentrennung?

    Warum FI gefährlich bei PEN trotz Phasentrennung?: Hallo, ich frage mich warum ein FI nicht bei einem PEN eingesetzt werden darf (mal abgesehen von Fehlauslösungen) Mir ist klar, dass in diesem...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden