Das habe ich wohl verstanden.Zidane schrieb:Nach dem FI 6qmm, und warum nicht auch 10qmm ?
werner_1 schrieb:Vielleicht ist der Querschnitt der Zuleitung längenbedingt.
[/quote]elektroblitzer schrieb:Bei einer Prüfung der Verteilung wird wohl jeder Sachverständige keinen Bericht schreiben, sondern fordern das Alles neu muss.
Hast du jemals mal in so einer UV die Erwärmung von so einem Stück 6mm² gemessen? :roll:Octavian1977 schrieb:Meine persönliche Wahl wäre 16mm² um Erwärmung gering zu halten.
In so einer Verteilung für eine Wohnung/Etage kriegst du bei fachgerechter Installation keine Isolierung am 6mm² zum Schmelzen!Octavian1977 schrieb:gemessen nicht aber geschmolzene Isolierung langt mir als Indikator.