Hallo PMLCN,
hier wird natürlich auch den Leuten aus der Region geholfen
. Aber nun zum Thema.
Danke für deine ausführliche Antwort!
Also ich habe vor kurzem selbst so eine Schaltung realisiert genau aus dem selben Grund Weihnachtsbeleuchtung. Steckdosen kamen auch in die Fensterfasche 20cm über OK Sohlbank, wobei man aufpassen muss, da keine Kältebrücken einzubauen (n bisschen mit Sinn, Verstand und Moosgummi arbeiten und nicht mit Bauschaum).
Ok gut zu wissen, wobei ich die Dosen lieber neben das Fenster setzen möchte. Bei doppel Fenster dann je eine links und eine rechts und Balkontür eine oberhalb an der seite.
Ich hatte es so realisiert (es musste vor allem wieder günstig sein) Zuerst Steuersicherung für Zeitschaltuhr B6 (wurde auch noch für den restlichen Steuerkrempel genommen) Lastsicherung für Schaltkontakt C6. Bei meiner verwendeten Theben war der Kontakt mit 10(4)A angegeben je nach Windlage beim cos(phi) aber die Erfahrung sagt mir Überlast ist tötlicher als schalten starker Verbraucher also C6 sodass es für alle Fälle für Weihnachtsbeleuchtung reicht und wenn mal jemand auf die Idee kommt an der Steckdose in der Fensterfasche nen Staubsauger anzureißen so fliegt C6 auch nicht gleich und was soll man sonst noch in der Festerfasche anschließen.
also der C6A LSS sitzt dann praktisch nach der Zeituhr und dann jeweils zum Schütz?
Da Dauerstrom irgendwie ja erst in der Verteilung ausgelöst werden muss, hab ich gleich den Schaltkontakt der Schaltuhr mit nem Hutschienenschalter überbrückbar gestaltet.
Was ist das für ein Hutschienenschalter?, und ist dann die Zeituhr Spannungsfrei wenn auf Dauerstrom geschaltet ist?, oder wie hast du das aufgebaut? Schön wäre es wenn durch einmaliges umschalten der Zeituhrbetrieb gegen den Dauerstrombetrieb erfolgen würde.
Man merke 4W Ruheverlustleistung fürs Schütz bei ca 8000h (Jahr - 760h Weihnachtszeit) sind 32kWh im Jahr also mindestens 8€ und das ist schon fast ne Kiste Bier und die ist bei mir zum Beispiel aus deiner Stadt besser angelegt als sie für nix dem Stromriesen hinterher zu werfen.
sehr schön bedacht! :lol:
Verdrahtet wurde dann mit 3x1,5 in die Zimmer und wo es sich anbot auch Steckdosen durchgeschleift. Bei C6 hat man ja 30m+ Leitungslänge det reicht mir im EFH.
1,5mm² will ich auch nehmen und jeden Raum separat anfahren und im selben Raum jeweils schleifen zum nächstem Fenster falls nötig.
Nun zu deinem Vorschlag:
Also der Ansatz ist korrekt aber die gL 20 A vor der B10 wird im KS Fall keine Freude bringen. Ich hab hier noch mal das Datenblatt von Schupa dran gehangen, wie schon im SLS Thread
http://www.schupa.de/html/pdf/schup..._Leitungsschutzschalter_Lasttrennschalter.pdf und das sagt bitterbös auf Blatt T18 selektiv bis 0,4kA und da bist du selbst 1polig in deiner Region höchstwahrscheinlich drüber. Somit besteht die Möglichkeit, dass Schütz bis Anschlag auszureizen und gL25 einzusetzen. In dem Fall wirds schon humaner mit 1kA aber noch nicht prickelnd. Sonst klingt es i.O.
gL 25A lässt sich ja machen da nachgeschaltet bei 6A bei mir dann max. 2 LSS mit 12A pro Außenleiter zusammen kommen.
Deine Steuerleitung mit 5x1,5, ich würd 7x1,5 oder 2x5x1,5 falls weitere Wünsche hinzukommen, legen ist auch i.O..
Ok ich will zwischen den beiden UVen ein Leerrohr setzen somit habe ich ja alle Möglichkeiten was nach zu ziehen. Wie wäre die genaue Bezeichnung deiner genannten Leitungen?
Achtung damit holst du dir Aber ne 2 Fremdeinspeisung rein, dass sollte sauber dokumentiert sein, damit es nicht mal ne kleine überaschung nach dem vermeintlichen Freischalten gibt.
Verstehe, beide UVen haben die selbe Vorsicherung und würden somit beide Spannungsfrei geschaltet werden Zeitgleich!
Desweiteren den Steuerstromkreis ohne FI, ist erstens nicht von nöten und macht stress wegen dem geschaltenen von der Schaltuhr.
Die Schaltkontakte sind ja pot. frei und damit sollte das ja prima klappen.
Ok ist ja kein Problem so zu klemmen.
Zu den Fi, es sollen dann pro UV je 2x4pol Fi a 30mA zum Einsatz kommen also komplett für die gesamte Installation. Zusätzlich sollen die Kreise Kühlschrank und Gefriertruhe je einen separaten 2pol Fi bekommen. Jetzt noch meine Frage gibt es auch 4pol Fi mit 10mA?, würde gern Kinderzimmer, Bad und evt. Gäste WC damit absichern.
Danke schonmal.
Beste Grüße Ente