Hab eine Zeituhr von ABB gefunden:
ABB DT 2
http://s14.postimage.org/x06iee8kd/dt2.jpg
ABB Stotz Lasttrennschalter ILTS-E3D0
http://s18.postimage.org/ittxn762t/ABB_Stotz_Lasttrennschalter_ILTS_E3_D0.jpg
Den würd ich dann mit 20-25A Bestücken.
ABB Schütz ESB 24-04
http://s16.postimage.org/62y4ztafl/ESB_24_04.jpg
Wie würdest Du in der UV diese Geschichte anordnen?
Es werden eine 4 reihige UV im EG und eine 3 reihige im OG von Hager. Evt. auch beide 4 reihig.
Mit welchem Qerschnitt würdest du nach dem Lasttrennschalter den Schütz und die LSS anfahren? (Denk mir 6mm² oder gar 10mm² da min Qerschnitt UV 10mm²?)Werd wahrscheinlich den Querschnitt nehmen den das Schütz max. aufnehmen kann.
Die Zuleitung wird grob geschätzt 5x16mm² zwischen Zählerschrank und den beiden UVen. Genau weis ich das aber noch nicht muss noch die genaue Leitungslänge und Verlegeart ermitteln. Vorsicherung dürfte dann SLS 3x35A sein.
In der UV EG soll dann noch ne 5pol Fingersichere Hauptleitungsabzweigklemme zum Einsatz kommen, um beide UVen mit einander zu Verbinden.
http://s7.postimage.org/d81jjh3qf/eaton_installation_hauptleitungsabzweigklemme_zsd_hkl_3x25_fs.jpg
Danke vorab.
ABB DT 2
http://s14.postimage.org/x06iee8kd/dt2.jpg
ABB Stotz Lasttrennschalter ILTS-E3D0
http://s18.postimage.org/ittxn762t/ABB_Stotz_Lasttrennschalter_ILTS_E3_D0.jpg
Den würd ich dann mit 20-25A Bestücken.
ABB Schütz ESB 24-04
http://s16.postimage.org/62y4ztafl/ESB_24_04.jpg
Wie würdest Du in der UV diese Geschichte anordnen?
Es werden eine 4 reihige UV im EG und eine 3 reihige im OG von Hager. Evt. auch beide 4 reihig.
Mit welchem Qerschnitt würdest du nach dem Lasttrennschalter den Schütz und die LSS anfahren? (Denk mir 6mm² oder gar 10mm² da min Qerschnitt UV 10mm²?)Werd wahrscheinlich den Querschnitt nehmen den das Schütz max. aufnehmen kann.
Die Zuleitung wird grob geschätzt 5x16mm² zwischen Zählerschrank und den beiden UVen. Genau weis ich das aber noch nicht muss noch die genaue Leitungslänge und Verlegeart ermitteln. Vorsicherung dürfte dann SLS 3x35A sein.
In der UV EG soll dann noch ne 5pol Fingersichere Hauptleitungsabzweigklemme zum Einsatz kommen, um beide UVen mit einander zu Verbinden.
http://s7.postimage.org/d81jjh3qf/eaton_installation_hauptleitungsabzweigklemme_zsd_hkl_3x25_fs.jpg
Danke vorab.