O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.403
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Um FIs untereinander senkrecht zu verbinden gibt es von Hager die FI Brücken (KCF)
Viel zeit und Mühe gespart und mit dem Querschnitt passt das auch.
Abgesehen davon ist 6mm² in einer Verteilung unterdimensioniert, sofern nicht da eine 35A Vorsicherung dazwischen sitzt.
Verdrahtungen innerhalb von 63A Verteilern sollten mindestens 10mm² betragen, allein schon wegen der Wärmeentwicklung im Verteiler ich verwende 16mm².
Viel zeit und Mühe gespart und mit dem Querschnitt passt das auch.
Abgesehen davon ist 6mm² in einer Verteilung unterdimensioniert, sofern nicht da eine 35A Vorsicherung dazwischen sitzt.
Verdrahtungen innerhalb von 63A Verteilern sollten mindestens 10mm² betragen, allein schon wegen der Wärmeentwicklung im Verteiler ich verwende 16mm².