35A Neozed klingt ganz nach Vorsicherung für den FI.
Ein 40A FI darf logischerweise nur mit 40A pro Phase belastet werden.
Um das zu erreichen gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder eine Vorsicherung <=40A oder aber die nachgeschalteten Sicherungen haben zusammengezählt einen Nennstrom <=40A. Also z.B. 2*16A oder 4*10A oder 1*16A und 2*10A oder oder oder... Jeweils pro Phase betrachtet.
Welche Charakteristik verwendet wird hängt ganz vom Verwendungszweck ab.
In normalen Hausinstallationen meistens B.
Für Geräte mit hohen Anlaufströmen im Haushalt meist C. Wird meist für Drehstrom-Dosen und zum Teil in der Garage verwendet. D und K sind auch für hohe Anlaufströme. Z wird zum Schutz von Halbleitern verwendet, ist in der normalen Hausinstallation nicht zu finden.
Kurzschlußschutz/Anlaufströme
B 3-5*Inenn
C 5-10*Inenn
D 10-20*Inenn
K 8-14*Inenn
Z 2-3*Inenn
Überlastschutz
B, C und D schalten bei 1,45*Inenn innerhalb einer Stunde ab.
K und Z schalten bei 1,2*Inenn innerhalb einer Stunde ab.
Alte Charakteristiken sind L(4-6*Inenn) und H(2-3*Inenn). L ist B ziemlich ähnlich aber bei B ist der Überlastschutz besser. H ist veraltet und sollte wenn möglich getauscht werden.
Bei Schmelzsicherungen wird in der normalen Hausinstallation nur gG-gL benutzt.
Selektivität ist nur mit Schmelzsicherungen vernünftig möglich. Selektive Leitunsschutzschalter(SLS) gibt es zwar, aber die sind sehr teuer und eigentlich nur als Zählervorsicherung vorgesehen.