Ich möchte in der Garage einen Wandverteiler mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und 2 CEE-Steckdosen (16A) installieren.
Im Wandverteiler werden 5 Leitungsschutzschalter 16A verbaut.
Als Zuleitung hatte ich an 5x2,5 NYM-J gedacht die ich im Zählerkasten direkt auf den, dem Zähler nachgeschalteten Klemmstein auflegen möchte.
Die Entfernung vom Zählerkasten bis zum Wandverteiler beträgt ca. 18m. Die Leitung wird in einem Kabelkanal – auf Putz – verlegt. Im Kanal befinden sich innerhalb des Hauses (Keller, ca. 10m) zusätzlich 2 NYM-J Leitungen 4x1,5²
Im Zählerkasten ist Eingangsseitig vor dem Zähler ein Lasttrennschalter mit 35A Schmelzsicherungen eingebaut.
Am Wandverteiler sollen eine Kreissäge und eine Abrichte (beides 380V) angeschlossen werden, wobei immer nur eine der angeschlossenen Maschinen in Betrieb sein wird.
Die eingebauten 220V-Steckdosen werden nur genutzt wenn die „großen“ Maschinen ausgeschaltet sind (Handschleifer, Stichsäge, Ladegerät...)
Fragen:
1. reicht der Leiterquerschnitt von 2,5² vom Zählerkasten zum Wandverteiler aus?
Wenn nein: welcher Querschnitt muss verlegt werden?
2. muss/ sollte ich den Leitungsschutzschaltern im Wandverteiler eine Schmelzsicherung (im Zählerschrank) vorschalten und wenn ja, wie muss die dimensioniert sein?
3. Was habe ich bei meinen Überlegungen vergessen/ was sollte ich noch beachten?
Danke für die Antworten!
Im Wandverteiler werden 5 Leitungsschutzschalter 16A verbaut.
Als Zuleitung hatte ich an 5x2,5 NYM-J gedacht die ich im Zählerkasten direkt auf den, dem Zähler nachgeschalteten Klemmstein auflegen möchte.
Die Entfernung vom Zählerkasten bis zum Wandverteiler beträgt ca. 18m. Die Leitung wird in einem Kabelkanal – auf Putz – verlegt. Im Kanal befinden sich innerhalb des Hauses (Keller, ca. 10m) zusätzlich 2 NYM-J Leitungen 4x1,5²
Im Zählerkasten ist Eingangsseitig vor dem Zähler ein Lasttrennschalter mit 35A Schmelzsicherungen eingebaut.
Am Wandverteiler sollen eine Kreissäge und eine Abrichte (beides 380V) angeschlossen werden, wobei immer nur eine der angeschlossenen Maschinen in Betrieb sein wird.
Die eingebauten 220V-Steckdosen werden nur genutzt wenn die „großen“ Maschinen ausgeschaltet sind (Handschleifer, Stichsäge, Ladegerät...)
Fragen:
1. reicht der Leiterquerschnitt von 2,5² vom Zählerkasten zum Wandverteiler aus?
Wenn nein: welcher Querschnitt muss verlegt werden?
2. muss/ sollte ich den Leitungsschutzschaltern im Wandverteiler eine Schmelzsicherung (im Zählerschrank) vorschalten und wenn ja, wie muss die dimensioniert sein?
3. Was habe ich bei meinen Überlegungen vergessen/ was sollte ich noch beachten?
Danke für die Antworten!