Hallo,
ich plane in einem neu gebauten Nebengebäude eine Unterverteilung. Das Nebengebäude steht direkt neben dem Haupthaus. Vom HV sind es ca. 8m bis zum UV.
Im Nebengebäude haben wir einen eigenen Fundamenterder einbauen lassen.
Beim Anschluss der Unterverteilung (welche einen eigenen FI hat) habe ich jetzt 3 Möglichkeiten.
1) Ich nehme den PE der Hauptverteilung
2) ich nehme den neuen Fundamenterder
3) ich verbinde den PE des bestehenden Hauses mit dem neuen Fundamenterder.
Der Fundamenterder das Altbaus und der neue Fundamenterder liegen ca. 8m auseinander.
was würdet ihr machen ?
ich plane in einem neu gebauten Nebengebäude eine Unterverteilung. Das Nebengebäude steht direkt neben dem Haupthaus. Vom HV sind es ca. 8m bis zum UV.
Im Nebengebäude haben wir einen eigenen Fundamenterder einbauen lassen.
Beim Anschluss der Unterverteilung (welche einen eigenen FI hat) habe ich jetzt 3 Möglichkeiten.
1) Ich nehme den PE der Hauptverteilung
2) ich nehme den neuen Fundamenterder
3) ich verbinde den PE des bestehenden Hauses mit dem neuen Fundamenterder.
Der Fundamenterder das Altbaus und der neue Fundamenterder liegen ca. 8m auseinander.