C
cool_D.
- Beiträge
- 25
Hi,
versuch es kurz zu beschreiben, auch wenns nicht geht *gg*.
Hab eine Gartenlaube aus Holz, wärmegedammt.
Die kriegt Strom über 3x1,5mm² von Verteilerkasten im
Keller (Leitung ca. 20m lang, mit 16A abgesichert und geht durch Erde).
In Laube hab ich neuen Kleinverteiler mit B10-Sicherung installieren
lassen und stoßen dabei auf eine laienhafte Elektroinstallation vom
Vorbesitzer. Die sieht in etwa so aus:
3x1,5mm² Alu müsste man an den Kleinverteiler anschließen, damit
die ganze Laube Strom kriegt.
Die Alu-Leitung ist nur 50cm lang endet in Abzweigdose und wird
darauf mit 2x0,75mm² (Kupfer) Rundlitze verlängert.
Von da aus gehts in weitere Abzweigdosen für die Wechselschaltung
für das Licht, wobei die Wechselschalter wieder 3x1,5mm² Kupferleitung
haben (aber nur die), die restlichen wieder Rundlitze.
Mit Rundlitze werden auch die ganzen Steckdosen versorgt.
Nun meine Frage:
kann man das so lassen oder sollte das dringend verbessert werde?
Wenn ja, welche Leitungen nehmen?
Es liegt klassische Nullung vor, was an sich kein Problem wäre, da
in der Laube nur schutzisolierte Geräte verwendet werden.
Was meint ihr?
versuch es kurz zu beschreiben, auch wenns nicht geht *gg*.
Hab eine Gartenlaube aus Holz, wärmegedammt.
Die kriegt Strom über 3x1,5mm² von Verteilerkasten im
Keller (Leitung ca. 20m lang, mit 16A abgesichert und geht durch Erde).
In Laube hab ich neuen Kleinverteiler mit B10-Sicherung installieren
lassen und stoßen dabei auf eine laienhafte Elektroinstallation vom
Vorbesitzer. Die sieht in etwa so aus:
3x1,5mm² Alu müsste man an den Kleinverteiler anschließen, damit
die ganze Laube Strom kriegt.
Die Alu-Leitung ist nur 50cm lang endet in Abzweigdose und wird
darauf mit 2x0,75mm² (Kupfer) Rundlitze verlängert.
Von da aus gehts in weitere Abzweigdosen für die Wechselschaltung
für das Licht, wobei die Wechselschalter wieder 3x1,5mm² Kupferleitung
haben (aber nur die), die restlichen wieder Rundlitze.
Mit Rundlitze werden auch die ganzen Steckdosen versorgt.
Nun meine Frage:
kann man das so lassen oder sollte das dringend verbessert werde?
Wenn ja, welche Leitungen nehmen?
Es liegt klassische Nullung vor, was an sich kein Problem wäre, da
in der Laube nur schutzisolierte Geräte verwendet werden.
Was meint ihr?