Die Einfachste Lösung ist eine Trennung der mechanischen Verbindung und Einbau eines dritten Rollladenmotor mit 3 tem Trennrelais. Sofern das möglich ist, geht aber oft nicht. Da ist es wohl einfacher, die Aluleiste unten gegen eine aus Blei zu ersetzen.
Somit entfallen die unterschiedlichen Laufzeiten (wegen unterschiedlicher Motorbelastung) Aber auch in diesem Fall werden die nie gleiche Höhe erreichen. Das geht nur wenn die Steuerung eine Rückmeldung von der Jalousie erhält und jeden Motor einzeln ansteuert! Oder für " Dumme" so gesagt die eine befindet sich auf Position 50% und die andere auf Position 80% und es soll die Position 60% angefahren werden, dann muss die erste Ab die Zweite dagegen hoch fahren. Mit knx wäre eine Lösung, da dort die Laufzeiten der Rollläden eingestellt werden können und das wird denn bei Anfahren von bestimmten Positionen berücksichtigt. Leider nicht die preiswerteste Lösung.
Und wenn die Schnellere bei dir schon oben ist muss der Endschalter dieser den Motor abschalten. Der Zweite Motor dagegen weiterlaufen und erst wenn der seinen Endschalter erreicht stoppen. Deshalb stell deine Endschalter richtig ein dann knallt der auch nicht gegen den Oberen oder Unteren Anschlag! Die meisten Rohrmotoren haben keinen Endschalter, sondern schalten bei Erreichen einer bestimmten Belastung ab.