Zu einer neuen Fräßmasch. mit 80A Stromaufnahme schreibt der Hersteller eine 5 adrige Zuleitung vor.
An dem Standort der Masch.liegt ein NYY 4x35 qmm. direkt von der NHV. Ich möchte am liebsten das 4x35 nutzen.
den PEN könnte man doch in der Masch. aufteilen zu PE und N. Oder muss/ darf ich eine Einzelader mind.25 qmm separat als PE legen ?
In der Halle wo der Standort der neuen Masch.ist , kommen an jedem Doppel T Träger Bandeisen aus dem Fundament und sind an den Doppel T Trägern angeschlossen . Da ist aber leider weit und breit keine Potenialausgleichschine , sonst könnte ja evtl. von dort die Einzelader gelegt werden. Was ist in dem Fall die richtige Installation den Vorschriften entsprechend ?
An dem Standort der Masch.liegt ein NYY 4x35 qmm. direkt von der NHV. Ich möchte am liebsten das 4x35 nutzen.
den PEN könnte man doch in der Masch. aufteilen zu PE und N. Oder muss/ darf ich eine Einzelader mind.25 qmm separat als PE legen ?
In der Halle wo der Standort der neuen Masch.ist , kommen an jedem Doppel T Träger Bandeisen aus dem Fundament und sind an den Doppel T Trägern angeschlossen . Da ist aber leider weit und breit keine Potenialausgleichschine , sonst könnte ja evtl. von dort die Einzelader gelegt werden. Was ist in dem Fall die richtige Installation den Vorschriften entsprechend ?